请教:10kV进线,看到标准上写要装电源隔离装置
huahua_79
huahua_79 Lv.3
2006年03月12日 21:01:05
只看楼主

请问,我们一般用的进线断路器VD4,带隔离功能吗?要单独设置隔离开关吗?

请问,我们一般用的进线断路器VD4,带隔离功能吗?要单独设置隔离开关吗?
免费打赏
yhb2313
2006年03月12日 21:25:07
2楼
VD4是抽屉式的就有隔离功能,不需要设置隔离刀(不过楼主有钱,加个隔离刀也无妨)。VD4固定式的就要加隔离刀。
回复
huahua_79
2006年03月12日 21:36:38
3楼
标准上写装设便于操作维护的电源隔离装置,然后条文说明里面写的,常用做法有一是电源进户处墙上装设隔离开关,二是,装设隔离开关柜.
回复
baomichazi
2006年03月12日 21:57:39
4楼
有地方要求用专用的进线刀或上墙刀闸这样有明显断开点
回复
huahua_79
2006年03月12日 23:00:17
5楼
好的,谢谢.