1。多管标注的问题,当给多条竖向的管线标注时,标注完后,标注不能拉长,以至于标的字太紧凑,另外,标注出来的字距离下面的线太远了,不知道怎么控制2,用特性匹配刷管线时,希望可以连带刷标高。(最好是管材什么的都可以刷)3。对于复制的立管可不可以保持原来的标高值?(复制至空白处时)
1。多管标注的问题,当给多条竖向的管线标注时,标注完后,标注不能拉长,以至于标的字太紧凑,另外,标注出来的字距离下面的线太远了,不知道怎么控制
2,用特性匹配刷管线时,希望可以连带刷标高。(最好是管材什么的都可以刷)
3。对于复制的立管可不可以保持原来的标高值?(复制至空白处时)
2楼
在标横管的时候,把其拉长了才看到标注的字正常了,但距离下面的线还是远
回复
3楼
再
回复
4楼
“标注出来的字距离下面的线太远了”
在【初始设置】“标注离管距离”可以控制。
回复
5楼
“对于复制的立管可不可以保持原来的标高值?”
本来就可以啊, 但是你一定要搞清楚,你选择的立管是几根?
你用3d看看,有可能是2根,而你只选择了1根(最上面的)。
回复
6楼
“用特性匹配刷管线时,希望可以连带刷标高”
标高和管材,是用户不容易看到的,不能瞎复制。
“标注完后,标注不能拉长,” 你试试其它方向拉。
回复
7楼
1,我说的是竖向拉长,如果不拉,字是扁的,
3。我确定我复制的是一个立管,到空白的地方在点立管发现标高都变了。
“标注出来的字距离下面的线太远了”
在【初始设置】“标注离管距离”可以控制。
这个我当然知道,可是你看上图,我标注的管径的距离很合适啊,怎么多管标注就离得那么远了??
回复
8楼
飞扬难道你看不出来管径标的和多管标的很不一样吗?
回复
9楼
我这里没有出现你的现象。你双击管线看看管径到底是多少。
回复
10楼
本人采用改小“标注”的比例,改大“标注”字体的高度。
回复
11楼
还有一个问题,飞扬,就是,用多管标注时标的字高是4,而管径用的都是三,而且,我发现多管标注的文字高度还不能设……结果每一次都要标完了以后还要自己修改属性……………………
回复