有谁明白照明系统管内穿线根数怎么确定?
nangongdannian
2011年01月11日 10:26:24
来自于照明工程
只看楼主

有谁明白照明系统管内穿线根数怎么确定?一直不明白,现在求教于大家,最好有图来解释,有视频最好,万分感谢![ 本帖最后由 nangongdannian 于 2011-1-11 11:13 编辑 ]

有谁明白照明系统管内穿线根数怎么确定?
一直不明白,现在求教于大家,最好有图来解释,有视频最好,万分感谢!

[ 本帖最后由 nangongdannian 于 2011-1-11 11:13 编辑 ]
免费打赏
jushanjia
2011年01月11日 16:01:13
2楼
这个不太好说,有一点就是火线进开关,控制线进灯具,零线跟灯具走,就行了。
回复
飞狼晨曦
2011年01月11日 19:34:48
3楼
是不是不超过管子的百分之七十
回复
飞狼晨曦
2011年01月11日 19:43:13
4楼
哈哈 刚才错了 是内部导线的总面积《含绝缘层》的和不得超过管内面积的百分之四十 且管内不允许有接头 所有分支和接头都应在接线盒内进行
回复
碧野南山
2011年01月12日 16:05:45
5楼
这个要具体情况具体分析的,按二楼的原则处理,配电箱的L、N线走向、是护套线还是单芯线、离开关(灯具)的远近、埋设的方便以及灯具控制要求等不同时穿管布线也将不同。
回复
liul010
2011年01月25日 14:46:27
6楼
你发个图过来,我给你标上导线的根数,看看对你是不是有帮助
回复
lizardxyh
2011年01月25日 15:59:41
7楼
LZ想知道什么样的接线方式呢?单联?双联?三联?单联双控?双联双控?
回复
gen0808
2011年01月27日 05:02:46
8楼
要看线的大小和管的大小而定
回复
tcchezhong
2011年01月27日 14:37:28
9楼
不同回路,不得共管!
回复
a8511755
2011年02月04日 10:17:54
10楼
这个要具体情况具体分析的,按二楼的原则处理,配电箱的L、N线走向、是护套线还是单芯线、离开关(灯具)的远近、埋设的方便以及灯具控制要求等不同时穿管布线也将不同....
回复
nanjingfenyuanshi
2011年02月11日 16:09:14
11楼
题目问的太不确切,害的大家乱猜。
回复

相关推荐