我单位有一冷却泵是220v的,由于施工接成380v单相运行了一年多,才发现接错,居然没事。你奇怪吗?电机没有烧,现接成220V,就是声音小了。电机正常转。请教各位大虾指点一下,电机为什么没有烧。
我单位有一冷却泵是220v的,由于施工接成380v单相运行了一年多,才发现接错,居然没事。你奇怪吗?电机没有烧,现接成220V,就是声音小了。电机正常转。请教各位大虾指点一下,电机为什么没有烧。
2楼
你的电机绕组是三角形接法,还是星形的?可能你的电机是220V对应三角形接法,380V对应星形接法,两种接法都可以使用。
回复
3楼
有可能电机就是这么好使!设计电机时考虑比较强!
回复
4楼
星角两用电机吗?
回复
5楼
单相电机有星三角接线的说法吗?
回复
6楼
建议楼主把电动机的接线盒照张照片给大伙瞧瞧
回复
7楼
是单相电机,能倒正.反转的。六个端子。只有两个短接片,横,竖或正或反。
回复
8楼
这个真没听说过啊!两相都没了怎么来的星三角啊!
回复
9楼
我想问下380V单相是什么意思?
回复
11楼
大千世界无奇不有,好笑,能用不错。
回复
12楼
楼主是接的两根相线么?
回复