在2003版本规范中只提供了住宅以户为单位的给水计算公式,那户内支管怎么计算没有提及,怎么回事?还用以前的公式吗?
在2003版本规范中只提供了住宅以户为单位的给水计算公式,那户内支管怎么计算没有提及,怎么回事?还用以前的公式吗?
2楼
按设计秒流量计算
回复
3楼
谢谢,按照哪个公式计算呢?规范有依据吗?
回复
4楼
建规3.6.4
回复
5楼
建规3.6.4只规定了住宅以户为单位的流量计算,那支管呢?比如从户内起点开始,首先是浴盆,再是坐便器,接着是洗脸盆,然后是洗涤盆.每段支管怎么计算流量?
多谢.请指教.
回复
6楼
另外规范文字说明举例也仅仅计算到入户前.
回复
7楼
那你这样就是钻牛角尖了,请查看建筑给水排水工程244页表14-1的例题,中国建筑工业出版社第四版,这个是建给教材,你不会没有吧
回复
8楼
谢谢兄,这个教材我没有.不是钻牛角尖.
现在说的问题是当户内支管负担两个卫生洁具时也用这个公式计算吗?对于户内支管来说,用水定额的参数已经没有必要,所以这个公式加入这个参数,在计算户内支管流量时已经没有意义.
我的意见是户内流量仍然按照原来的公式计算,而干管按照这个公式计算
谢谢指点.
回复
9楼
你用最笨的办法:查额定流量得了.
回复