普通一级负荷通过母联作为首端切换是否可行
刘卿强
刘卿强 Lv.7
2011年01月10日 15:33:15
只看楼主

普通一级负荷应该不需要末端切换,通过首端切换是否可以通过母联的自动投入来完成在做一个五星级酒店,厨房动力,康乐设施等动力和照明都是一级负荷,全部引两路电源肯定不合适,不知这个联络能否算作首端完成了切换,还有现在母联一般是自动的吗还是手动的

普通一级负荷应该不需要末端切换,通过首端切换是否可以通过母联的自动投入来完成
在做一个五星级酒店,厨房动力,康乐设施等动力和照明都是一级负荷,全部引两路电源肯定不合适,不知这个联络能否算作首端完成了切换,还有现在母联一般是自动的吗还是手动的
免费打赏
wangshun
2011年01月11日 13:47:31
2楼
完全可以!支持这样做
回复
ccccyq
2011年01月11日 16:52:46
3楼
确实按规范来说,这样是可以的,但对于专变,尤其是五星级酒店,建议还是要加一个双切换开关才好
回复
rendonglin
2011年01月11日 17:24:59
4楼
一级负荷应该在末端切换,根据09措施的要求
回复
fushilu22
2011年01月12日 11:44:12
5楼
确实按规范来说,这样是可以的,但对于专变,尤其是五星级酒店,建议还是要加一个双切换开关才好确实按规范来说,这样是可以的,但对于专变,尤其是五星级酒店,建议还是要加一个双切换开关才好
回复
永无止境
2011年01月12日 15:43:10
6楼
个人认为还是要完全遵守规范的要求才对,进行末端切换。
作为一个五星级酒店,安全是第一位的,不要因小失大。
回复
刘卿强
2011年01月12日 16:11:45
7楼
同意楼上意见:victory:
回复
woheni2010
2011年01月23日 18:39:42
8楼
我也是末端切换的
回复
wangshun
2011年01月24日 12:01:26
9楼
技术措施不是规范。。。。。。
大型商业和旅馆公建里面有很多一级和二级普通负荷,全采用末端切换。。。成本巨大。。电气干线系统成复杂。。
很多大院有自己的理解。。低压切换之后的单电源完全可以呀
回复
woheni2010
2011年01月26日 15:09:51
10楼
xiaocainiao路过 不太懂
回复
wuyankun2010
2011年01月27日 11:52:42
11楼
规范说的是消防负荷末端切换,并不是一级负荷
回复

相关推荐