β5:雨水参数在cad2006下,支持不好
jzh_nc
jzh_nc Lv.11
2006年03月12日 10:15:14
只看楼主

如图,在光标上的输入处,支持不够!!

如图,在光标上的输入处,支持不够!!

1142129708361.gif

免费打赏
jzh_nc
2006年03月12日 11:41:11
2楼
纵断面图时,有时回路不能形成!断点处管线重画后,又可以.
回复
jzh_nc
2006年03月12日 16:00:05
3楼
绘纵断面图上,对于有跌水埋深的显示有误,尽管高程表.纵断图上正确.
请修正.
回复
jzh_nc
2006年03月12日 16:09:20
4楼
还有绘纵断面图上如埋深等,小数点显示是二位,但是高程表.纵断图上,却是三位,希望统一.
回复
请勿飞扬
2006年03月12日 17:27:20
5楼
你的问题还不少,我明天上班好好看看。不过7.0发行前改是不可能了,等7.5吧。
回复
tenshin1921
2006年03月12日 20:32:30
6楼
哈哈,飞扬呀,难道你们就让正式版带着问题吗……唉,也知道真正发行起来了要改就麻烦了
回复
请勿飞扬
2006年03月13日 09:59:11
7楼
4楼 3楼的问题解决了, 1楼没看明白, 2楼要根据图(暂时不解决)。

蒋工看到后,速与我联系讨论1楼。
回复
jzh_nc
2006年03月13日 11:05:55
8楼
1楼确实是个偶然.
恭喜飞扬!!
回复

相关推荐

APP内打开