大家好,我在设计院工作,主要设计新能源方面的东西,很早就接触了网易土木,一直都是下载资料和上传资料,不知道有太阳能论坛,今天偶尔看到了,所以特来支持一下。由于工作原因,今年设计很多大型光伏并网发电项目的电气设计,下面把各电站的图片给大家展示一下并做简单说明,希望对从事光伏行业的朋友们能有所帮助。如果需要进行沟通和交流,可以发邮件给我。email:xxl007_cn@yahoo.com.cnqq:29998786
email:xxl007_cn@yahoo.com.cn
qq:29998786
不废话了,直接传图:
晴朗天气的电站,还是很漂亮的,发电量可想而知了。。。
这是光伏电站的汇流箱,有两种做法,一种是铁的,一种是塑料的,本人推荐使用塑料的,主要是考虑防生锈。
这是分站房,设计时主要要考虑走线方便,旁边一般是箱变(美变或欧变)
冬季电站局部,寒冷对电站发电量影响也不小,而且如果碰到这种天气,安装地区是风沙大或是泥雨、酸雨大的话可就惨了。所以,可研时候工程师一定要考察好地形,避免电站周围有水泥厂 大型化工厂 火电厂等企业,更要注意该地区酸雨要少一些,否则,以目前的电价而言,该项目肯定是赚不了的。
这是一个多晶硅电站的建设,注意汇流箱的安装位置,这个电站回土回的有点问题。
直流配电柜,做工还是很精细的,现在普遍的设计是设计为8路或是12路,柜型是MNS型。
这是分站放的通讯箱,现在分站房通讯方式有两种,各家做法不一样,造价差别不是很大,详细资料可电邮联系。
室外电缆沟,一般有钱的业主会做很多室外电缆沟,个人感觉室外电缆沟只需要在集控室和高压室之间做一段,或是在主路上做一段,其他选用直埋就可以了。
光伏电站的汇流箱,塑料的那种,这个比较简单,不含监控,只有普通防雷模块、限流二极管等。
这是监控系统画面,还是很漂亮的吧?呵呵,我看了几个电站的监控,很多都存在丢信号的现象,按照统计,10MW的电站日发电量好的时候可以达到6万度。
将电子设备间和操作员站用玻璃隔板隔开,美观大方,是不错的一种做法。这个项目目前在评优。
分站房,旁边就是箱变,这个用的是欧式箱变,还是很漂亮的,安装时一定要注意箱变进分站房的电缆弯曲半径。
这个是单晶硅的安装支架,目前单晶硅这一块应用已经不多了,注意,单晶硅由于面积小一些,所以用三排哦。。。
由于赶工期,冬季施工,所以必须选用钢桩,把娃娃们都冻的呀。。。说明一下,钢桩算是本院第一个使用的,而且事实证明还是不错的。
基础选用灌注桩,更合理,造价更低,优势很多,也是本院设计计算的。很漂亮的。
[ 本帖最后由 lalalaxxl 于 2011-1-10 13:40 编辑 ]