这样可以吗?请大家发表意见
泡沫
泡沫 Lv.2
2002年09月29日 15:28:55
只看楼主

近日见到一套图纸,二类高层,住宅屋顶设有消防水箱,但水箱高度不能满足要求,屋顶又没空间设增压泵房,于是设计者将消火栓增压泵和自喷稳压泵设在地下室消防水泵房,同时屋顶水箱还保留,这样可以吗?

近日见到一套图纸,二类高层,住宅
屋顶设有消防水箱,但水箱高度不能满足要求,屋顶又没空间设增压泵房,于是设计者将消火栓增压泵和自喷稳压泵设在地下室消防水泵房,同时屋顶水箱还保留,这样可以吗?
免费打赏
linyinong
2002年09月29日 16:37:56
2楼
当然比屋顶水箱加增(稳)压给水设备比你所说的更可靠些,因为前者还可以设旁通管,在增(稳)压给水设备有问题时能起到一定的作用,而后者则不能,同时扬程增大,增加造价。
回复
tonghaoqiang
2002年09月30日 00:52:42
3楼
规范允许呀
回复
shiying0501
2002年09月30日 08:48:04
4楼
当然没问题!
回复
q131427
2002年09月30日 12:17:05
5楼
当然可以,实际上应用的很多。但是还是宜上置式为好。详98S176消防增压稳压设施^^^
回复
zjf2002
2002年09月30日 13:21:38
6楼
不设都没关系!
回复

相关推荐