电子产品(手机芯片)的厂房能用水喷灭火吗
fumeijian
fumeijian Lv.2
2011年01月10日 08:58:23
只看楼主

接到一个电子产品(手机芯片)的厂房,三层,每层3000平,设置自动喷水灭火系统,能用水喷灭火吗? 这种厂房的污水能直接排到市政管网吗?

接到一个电子产品(手机芯片)的厂房,三层,每层3000平,设置自动喷水灭火系统,能用水喷灭火吗? 这种厂房的污水能直接排到市政管网吗?
免费打赏
fumeijian
2011年01月10日 14:11:10
2楼
请高手门指点一下!
回复
amethystdmr
2011年01月10日 21:11:36
3楼
能不能用水喷看生产车间的温度了,不同的工作温度规范不一样!
我是做市政的,生产废水不能直接排入市政,原因一是它属于工艺车间带有工业性质,其二电子产品(芯片)中含有重金属离子,对市政污水处理厂的处理工艺不利。总之,宜单独设计水处理系统。
回复
fumeijian
2011年01月11日 08:47:20
4楼
有没有相关的参考规范?喷淋和废水处理这一块的,《建规》在这个项目里使不上劲。
回复
shesenxiao
2011年01月14日 13:37:00
5楼
这类厂房最好是做喷雾。在大空间下做喷雾,局部重要房间做气体。
回复
葱爆羊肉
2011年01月14日 22:29:26
6楼
如果是精密电子元件,建议每层由建筑分隔若干防火分区,做气体灭火;如果是一般电子元件,水喷雾当然也可以。如果厂房层高过高,则只有水喷雾较可行。
回复
wpan11
2011年01月15日 13:04:56
7楼
CO2灭火可以用
回复
yunbaizhu
2011年01月15日 14:10:21
8楼
请高手门指点一下!
回复
shepotos
2011年01月20日 14:10:58
9楼
建议这里场所不要用水,不然到时候即使水灭了火,估计东西也没了,重点部位用干粉比较好点!
回复
懒泉
2011年02月16日 11:59:47
10楼
就用水啦,别以为高科技就特殊。水不能直排,必须设消防事故池。
回复
leijun1999
2012年05月16日 14:44:36
11楼
我正在做电子厂房,还用做水喷雾,有这么高规格吗。