电气设计回路线号规则:1) 电流回路:a. 线号规则:字母(一至两位)+4+数字(两至三位),包含尾部带 ' 的线号例:A411、A4111、HL411、HN411、ML411、MN411、A411’2)电压回路:a. 线号规则:字母(一至两位)+6(或7)+数字(两至三位),包含尾部带 ' 的线号例:A630、A660、EA630、YA630、UA630、WA630、EA630’还有一些特殊的:

电气设计回路线号规则:
1) 电流回路:
a. 线号规则:字母(一至两位)+4+数字(两至三位),包含尾部带 ' 的线号
例:A411、A4111、HL411、HN411、ML411、MN411、A411’
2)电压回路:
a. 线号规则:字母(一至两位)+6(或7)+数字(两至三位),包含尾部带 ' 的线号
例:A630、A660、EA630、YA630、UA630、WA630、EA630’
还有一些特殊的:
I(II)-A710、I(II)-B710、I(III)-A710,
UA640(UA660) 、UB640(UB660),
3)控制回路:
纯数字,0~6开头的一至四位数,7~9开头的一至两位数。
跳闸回路:33(033)、133、233….以33结尾的回路号;
合闸回路:03(3)、103、203…以03结尾的回路号;
正电源回路:01(1)、101、201、301…以01结尾的回路号;
负电源回路:02(2)、102、202、302…以02结尾的回路号;
4)信号回路:7(或8、9)+数字(两至三位),F 7(或F 8、F 9)+数字(两至三位)(不包括881~899)。
电源回路:701、702、801、802、901、F701、F702、F801、F802、F901
5)小母线回路:
直流:以“+”“-”开头的线号,例:+KM、-KM
交流:以“~” 开头的线号,例~A、~B、~C
6)闭锁回路:881~899,为交流回路。
免费打赏
雨后悠悠看晚晴
2011年01月10日 08:45:33
2楼
很强大!!!!!!!!!
回复
hsa8
2011年01月10日 09:02:10
3楼
不错,支持楼主。:call:
回复
简单信
2011年01月10日 09:32:53
4楼
收集了。感谢楼主的提供
回复
gaojing54321
2011年01月10日 14:23:03
5楼
谢谢楼主,收藏了
回复
horace06
2011年01月10日 15:46:15
6楼
不错,是个好东西。
回复
wanwuzhili
2011年01月10日 16:00:41
7楼
楼主懂得真多啊
回复
sdbly
2011年01月10日 22:13:03
8楼
希望多多分享这样的知识 谢谢
回复
juju-snz
2011年01月10日 22:43:43
9楼
我记得还有以下:
跳闸回路:037(37)、137、237….以37结尾的回路号;
合闸回路:07(7)、107、207…以07结尾的回路号;
难道新规则不让用了?
回复
kopen
2011年01月11日 01:46:55
10楼
二次回路设计,编号规则,我觉得应该新规范的规定,作相应的调整
回复
bbln
2011年01月11日 08:46:54
11楼
二次回路线号标记规则里有号段规定的,在典设的标准图上有较全的的线号标记,平常所用的大多是其中的一部分,采用的这部分二次回路一般保持原有的线号标记。