请教高压部分的负荷,电流的计算
wuyuding2008
2006年03月11日 18:57:14
只看楼主

在做一个室外箱变的时候,低压部分很简单,大家都会算但我不知道高压部分该怎么算,请前辈点一下从何入手

在做一个室外箱变的时候,低压部分很简单,大家都会算
但我不知道高压部分该怎么算,请前辈点一下
从何入手
免费打赏
王若男
2006年03月12日 09:22:12
2楼
建议你好好看看配电手册。上面说的很清楚
回复
后发制人
2006年03月12日 16:33:56
3楼
看来你是最基本的电路原理都没学会,低压的都会算,高压的就不会了?那你算低压的时候看来只是死套公式,根本没理解含义,否则不会不知道怎么算的,建议重新把基础课程学一遍!
回复
fengliuboy888
2006年03月15日 16:05:23
4楼
就是因为不懂才问问题的,所以大家应该先指点,再教育呀!给别人一个好好学习的机会呀!我是新手!高手不仅要在知识经验上高!
回复
zhaotr82
2006年04月05日 13:08:52
5楼
额定电流=变压器额定容量/电压等级/1.737

比如你的变压器是800KVA的,电压是10KV的,那么高压出线柜额定电流就是800除以10再除以1.737等于46A
回复
786752
2006年04月05日 21:02:31
6楼
(三相)额定电流=变压器额定容量/电压等级/1.732
(单相)额定电流=变压器额定容量/电压等级
高压熔丝应按额定电流的1.5-2倍选择.
回复
netling
2006年04月05日 21:52:03
7楼
一般高压部分的断路器等开关设备并不使用额定电流而是使用短路电流来校验热稳定,熔断器因为不用校验热稳定,可以参考额定电流来选定
回复
wuyuding2008
2006年04月06日 07:34:02
8楼
兄弟们谢谢了
多谢
看了帖子,而且最近也看了不少书
也明白了些东西
回复

相关推荐

APP内打开