建筑给排水设计计算书(第二版)
li-tao21
li-tao21 Lv.4
2011年01月09日 19:37:47
只看楼主

本计算书是关于一个小区的住宅计算书,上版中因消火栓、喷淋系统计算减压问题,有不对地方(自己检查出来了)现在我将我的图纸及初步设计说明、计算书一并上传,请各位点评! 初步设计说明、计算书:塔楼图纸办公楼[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-13 09:23 编辑 ]

本计算书是关于一个小区的住宅计算书,上版中因消火栓、喷淋系统计算减压问题,有不对地方(自己检查出来了)现在我将我的图纸及初步设计说明、计算书一并上传,请各位点评!
初步设计说明、计算书:
塔楼图纸
办公楼

[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-13 09:23 编辑 ]
af74543cca8c5bea67eb.rar
202 KB
立即下载
7029318e931e1ca37b8b.rar
54.7 KB
立即下载
7348de96cb65f403ddae.rar
7.9 MB
立即下载
2629fcaea2119d1d8394.rar
2.5 MB
立即下载
li-tao21
2011年01月09日 19:38:29
2楼
办公楼(23层,标准层高4.0m)采用水泵-水箱联动给水:
一、生活给水计算:
1、 办公室总有效面积12944m2, 按5m2/人 共计2590人 ,办公楼用水量45L/人.班 Kh=1.4 T=8,最大时用水量:18.94m3/h ,取19.00m3/h
1)屋顶水箱容积:由《建筑给排水设计规》GB50015-2003(2009版)(以下简称《建规》) 3.7.5条得:V=19.00*0.5=9.5m3 取 V=10.0m3
水箱容积按确定尺寸:3.0*2.0*2.0(h)
2、地下室水箱容积确定: Qmax=116.55m3/d 由《建规》3.7.3条 则: V=116.55*0.25=29.13m3 ,取30m3 确定尺寸尺寸:4.0*3.5*2.5(h)
3、水泵流量确定:由《建规》3.8.3条得Q=19.00m3/h
4、水泵扬程确定:H=106.3(静扬程)+5(自由水头)+7(损失)=118.35*1.05=124.26m,取125.0m
水泵参数:H=125m,Q=19.00m3/h 功率N=15Kw (一用一备)
5、给水分区: 由《建规》3.35、3.36条分三个区:市政压力给水1~2层;加压给水3~13层为低区;14~23层为高区。
6、减压阀设置:采用减压阀分区,设在14层H+2.0位置H1/H2=(101.2-56.90)/10=4.43
采用比例式减压阀,减压比4:1,其阀后压力0.11Mpa。
可调式减压阀设置:高区14~17层进户管设置可调式减压阀阀后压力0.20Mpa
低区3~8层进户管设置可调式减压阀阀后压力0.20Mpa
7、办公楼男女卫生间给水管计算:(采用钢塑管管材)
1)每层男卫生间总当量N=5.25 0.2*1.5* =0.68L/S,则 q=0.687+1.20=1.89L/S,查水力计算表DN=50mm,V=0.96m/S. 同理每层女卫生间计算得:q=1.78L/S ,查水力计算表DN=50mm,V=0.89m/S.
2)高区男卫生间供水总管计算,总当量N1=52.5,0.2*1.5* =2.17,Q=2.17+1.20=3.37L/S,查水力计算表DN=65mm,V=1.13L/S;高区女卫生间供水总管计算,总当量N1=37.5,0.2*1.5* =1.84,Q=1.84+1.20=3.04L/S,查水力计算表DN=65mm,V=0.92L/S;
同理计算得:低区男卫生间供水总管管径DN=65mm;低区女卫生间供水总管管径DN=65mm
8、屋顶加压设备计算:加压设备供21、22、23层共计人数334人,最大日用水量15.03m3/d,最大小时用水量:2.44m3/h,采用气压给水,水泵出水量按1.2Qh计,取3.0m3/h计。
气压罐调节容积:Vqo=1.3*3.0/(4.0*6)=0.1625m3;气压罐总容积:Vq=1.05*0.1625/(1-0.65)=0.4875m3,取Vq=0.5m3,气压罐最低工作压力P1=-7.75+0.2+0.15+20=12.8m,气压罐最高压力P2=(12.8+10)/0.65-10=25.00m
二、生活排水计算:
1、每层男卫生间出户管计算:排水总当量N=13.2,q=0.12*2.0* +1.5=2.37L/S 查《给排水设计手册》表2.3-17得,DN=90mm,i=0.025,V=1.25>0.7m3/S,但卫生间大便器最小管径不得小于d110mm,故取DN=100mm;同理每层女卫生间出户管管径DN=100mm.
2、排水立管及通气立管计算
1)排水立管
男卫生间排水立管总当量N=264,Q=0.12*2* +1.5=5.40*0.9=4.86L/S,由于采用专用通气立管通气。查《建规》表4.4.11 取排水立管管径DN=150mm,
2)通气立管管径:由4.6.12条,L>50m取通气管管径DN150mm。排水出户管管径同立管管径。
回复
xupeng
2011年01月09日 20:06:46
3楼
很细致的计算,有参考价值!能用电子表格整理一下更好!
回复
li-tao21
2011年01月09日 20:15:46
4楼
图纸、计算书、初步设计说明都上传了,看看有什么不对地方提出来,计算书自己写的。
回复
w306781496
2011年02月23日 18:41:57
5楼
非常感谢楼主的资料,我感觉受益很深,谢谢了。。。可以加我QQ吗 我想以后有什么困难请假下,我号306781496
回复
xingruiduo
2011年02月28日 10:33:54
6楼
下来学习学习
回复
李军奇
2011年03月02日 15:44:17
7楼
很需要,感谢你的分享,好好学习一下
回复
suning8888
2011年03月05日 09:14:40
8楼
非常不错的资料,对我们这样刚入行的帮助很大,谢谢楼主了
回复
luoyanxiaoyi
2011年03月16日 14:07:35
9楼
真巧,今天核算了你以前那份,减压阀设置确实有问题,再看看这份
回复
luoyanxiaoyi
2011年03月16日 14:12:47
10楼
呵呵呵,THANKS
回复
luoyanxiaoyi
2011年03月16日 15:23:17
11楼
办公楼图纸打不开,文件损坏?