碰到个项目跃层建筑,不知道北方的通常做法是什么样呢?是在上层设热量表以及分户然后主管从卫生间下到下层接分集水器吗?那上层的各户的主管能悬空在顶层吗?望高手能解惑下,谢谢!
碰到个项目跃层建筑,不知道北方的通常做法是什么样呢?是在上层设热量表以及分户然后主管从卫生间下到下层接分集水器吗?
那上层的各户的主管能悬空在顶层吗?
望高手能解惑下,谢谢!
2楼
在管井里总计量就可以了,管径按总负荷取,悬在顶层不好,走面层,后面你说的没太懂
回复
3楼
谢谢!本来我打算是在跃层的管井里装计量表的,相当于埋在垫层里的主管上供上回到下层分集水器。但是在跃层主管要穿过客厅,客厅是两层高的,所以我才会问是不是可以悬空敷设。我现在打算把计量表放在下层管井了,相当于下供下回,这样应该没什么问题吧
回复
4楼
下供下回没有问题的。提醒一下,上下两层的分集水器主管建议分别从主立管接供回水支干管,否则水力平衡比较难,容易出现下层热,上层不热的问题。
回复
5楼
这个岂不是要2套入户装置(热量表、锁闭阀、过滤器、平衡阀等)?
回复
6楼
版主:一般好像都只做一套热量表啊,否则怎么抄表呢,难道还要加起来?
回复
7楼
可以选择表后分开。
回复
8楼
路过,学习一下
回复