TN-C-S系统的接地问题
jessica230
jessica230 Lv.3
2011年01月09日 09:42:53
只看楼主

配电箱采用四进五出,A,B,C,PEN进线,出线就将PEN分开,PE,N;这其中,人工室外重复接地是接在进线的PEN上还是接在PEN分开后的PE线上呢?

配电箱采用四进五出,A,B,C,PEN进线,出线就将PEN分开,PE,N;这其中,人工室外重复接地是接在进线的PEN上还是接在PEN分开后的PE线上呢?
免费打赏
gdx8785
2011年01月09日 11:06:44
2楼
进线PEN接总柜内PE排-----接MEB----接总柜内N排
至此完成由TN-C转换成TN-S
后面的配线为5线-------L1~L3;N;pE

[ 本帖最后由 gdx8785 于 2011-1-9 13:15 编辑 ]
回复
angel_tyc
2011年01月09日 11:12:53
3楼
PEN啊、、、进线PEN重复接地,出线是将PEN分开后分别借出去的啊。、。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。
回复
lingxuct
2011年01月09日 11:26:57
4楼
“重复接地是接在进线的PEN上还是接在PEN分开后的PE线上呢?”

这个问题是接地装置引入线接在(PEN、N、PE)一个三叉接头的前面还是后面,按规范说的“TN-C-S系统在负载侧总应有重复接地”意思,因为“重复接地”的定义是对N线而言的,且后面的PE线又必须是接地的,所以,理解为“重复接地应在PEN线上”,如果把接地装置引入线标为“E”,则这是个“四叉接头”(就是在这个接头上有四根线,分别为PEN、E、N、PE),后二根是输出线,前二根是输入线。

实际做法是:总柜(箱)中设二块排,PEN排上接PEN、E、N(220V电源的N线也从PEN排上接,当然也可以再设一块N排),再从E线螺栓上同时接一根PE线到“PE排”上,供负载的接地线连接用。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-1-9 11:32 编辑 ]
回复
ccc.99
2011年01月09日 14:16:35
5楼
P E N 就好了
回复
tony_song
2011年01月09日 14:40:38
6楼
看一下王厚余老先生编写的《建筑物电气装置500问》里的P15页。重复接地的作用是什么,如何设置。
回复
xq369
2011年01月12日 09:56:54
7楼
这个问题的详细解释,应该是《建筑物电气装置500问》王厚余先生的1.25 TN-C-S系统的PEN线在建筑物电源进线处应先接中性线母排,还是先接PE线母排?
http://bbs6.zhulong.com/forum/detail6302068_1.html 6302216.jpg
回复
boeing_s
2011年01月12日 10:07:52
8楼
就事论事,lz应该在PEN进户前对其再次进行接地,这就是重复接地
回复
sydl18
2011年01月12日 10:23:44
9楼
楼上的图对我很有帮助,不知 王老先生的书去哪里买
回复
boeing_s
2011年01月12日 10:25:50
10楼
网上下载就行了,知之为知之,不知百度之。。。。。。
回复
fushilu22
2011年01月12日 10:28:01
11楼
进线PEN接总柜内PE排-----接MEB----接总柜内N排
至此完成由TN-C转换成TN-S
后面的配线为5线-------L1~L3;N;pE
回复