制冷故障,压机就没有压缩比了,之后电流也小了
lnts7777
lnts7777 Lv.2
2011年01月08日 22:00:30
来自于制冷技术
只看楼主

大家好 ,有一个系统是,环境温度在4度, 涡旋压机,5匹的,毛细管节流,开制热模式,可是压机运行几分钟之后,压机就没有压缩比了,之后电流也小了,请问是什么原因吗?谢谢

大家好 ,有一个系统是,环境温度在4度, 涡旋压机,5匹的,毛细管节流,开制热模式,可是压机运行几分钟之后,压机就没有压缩比了,之后电流也小了,请问是什么原因吗?谢谢
免费打赏
co936201979
2011年01月09日 09:38:29
2楼
呵呵;涡旋压缩机;没有压缩比;也就是高低压没有啦;只有电机空转啦;你看看;压缩机的上面;有一个说明;就是在制冷剂少的时候;电机高温的时候;涡旋压缩机会自动脱落压缩盘;呵呵;你检查一下;
回复
lwxcbm
2011年01月09日 13:39:51
3楼
支持楼上的。谷轮的压缩机有这个功能。
回复
lnts7777
2011年01月10日 21:14:01
4楼
日立压缩机 这个系统是开机运行5分钟之后,就没有压缩比,也就是说,压缩比慢慢减小!大家帮帮
回复
wcd1025
2011年01月11日 09:34:52
5楼
系统有错误,好像下不了的啊太谢谢楼主了,多资料!!!确实非常好的资料,我很喜欢
回复
kekeh
2011年01月12日 15:57:41
6楼
路过来学习的
回复
gzhjb
2011年01月12日 17:50:25
7楼
5楼上的朋友,拜托你,不要COPY些垃圾文字来回帖,让我们看帖的都觉得伤眼睛。:lol

[ 本帖最后由 gzhjb 于 2011-1-12 17:57 编辑 ]
回复
qmp525
2011年01月12日 19:02:49
8楼
五楼的好像在每一个帖子后头都是发的一样的回复
能不能新鲜点啊
别刷贴了
回复
guersong2004
2011年01月15日 20:52:28
9楼
这个情况第一次听说啊,请大家知道的说清楚,我也学学
回复
suzaoqiang
2011年01月16日 15:24:01
10楼
这个我还是刚听说,谢谢,现在小空调用的都是什么压机呀,是活塞的吗,还是涡旋的,
回复
yc_zyb
2011年01月16日 18:22:02
11楼
楼主说的到底是空调还是其它?如果是空调就有可能是压缩机串气 四通阀串气,将压缩机从系统焊开后一试便知。
回复

相关推荐

APP内打开