这样的卫生间需要局部等电位连结吗?
mimibaba
mimibaba Lv.5
2006年03月11日 00:09:37
来自于防雷减灾
只看楼主

现在的卫生间里面,如果采暖使用地热,水管用PVC-U 或PP-R一类的不导电的管材,是否还要进行局部等电位连结,如果要的话,都需要连结那些东西.金属地漏,扶手等独立的东西不需要连结啊.

现在的卫生间里面,如果采暖使用地热,水管用PVC-U 或PP-R一类的不导电的管材,是否还要进行局部等电位连结,如果要的话,都需要连结那些东西.金属地漏,扶手等独立的东西不需要连结啊.
免费打赏
李兴龙机电科技
2006年03月11日 09:12:14
2楼
看规范.
回复
mimibaba
2006年03月12日 08:13:57
3楼
看规范是什么意思,规范上说要做,问题是怎么做,光说看规范没有建设性.
回复
李兴龙机电科技
2006年03月12日 10:36:47
4楼
规范讲明白了什么时候要设局部等电位联结,并且条文很好懂.
回复
gxh-1983
2006年03月12日 17:14:52
5楼
我也碰到过这样的问题,连地漏都是塑料的,施工方问这样是不是就不需要做局部等电位联结了,我都不知道怎么回答好了,做局部等电位联结没东西可联呀,新手盼高手回答!
回复
mikle_sz
2006年03月12日 17:44:33
6楼
不是让你联结现在还没有的金属设备管道或金属衣架等
是要求你要预留出以后安装的位置出来
至于怎么做,图集里有
广东地区一般是将卫生间局部通联并联出与楼层防雷引下线通长联结
回复
wjzhao
2006年03月13日 13:29:45
7楼
肯定要做,否则审图也通不过。
不是让你联结现在还没有的金属设备管道或金属衣架等
是要求你要预留出以后安装的位置出来
回复
李兴龙机电科技
2006年03月13日 14:37:46
8楼
6,7楼回答了.
回复
左手边
2006年03月13日 15:35:55
9楼
其实这些在规范和相关的图集中都有详细的说明。不过实际做起来有点困难,往往施工方一各种理由推辞不做,即使做了也是不符合要求的。我验收工程是发现好多只是联结暖气片就完事。现在水管等都是采用塑料的,但水龙头这些都是金属的,虽说东西小,但很重要,对于这些零碎的小部件可以用辅助等电位联结来做,再联结到局部等电位端子板。
回复
pizi007
2006年03月13日 15:43:21
10楼
先预留一个等电位连接端子箱,现在没有金属可导电设备不代表以后会没有,等电位连接的应该是所有可能引入高电位的金属可导电体,比如金属水管、煤气管可能引入户外高电位。而金属扶手属于孤立的金属导体,不可能引入高电位,就不需要等电位连接
回复
mimibaba
2006年03月13日 20:28:04
11楼
东海龙王,不知道为什么你总说规范,

我说的是怎么做,不是做不做,好象是你.........
有人说预留,<<等电位联结安装>>02D501-2 P16 中说
LEB线使用BVR-1*4在地面内或墙内穿塑料管暗敷,你预留一个空箱,以后怎么接,明敷?,你们在实际工程中都是预留一个空箱吗?水管是塑料管,水龙头是否需要联结,02D501-2中只说金属给排水管金属浴盆,金属暖气片需联结,没说塑料管,如可以,以前把地线接在水管上也应该是对的,我觉得国标图集有关这点有漏洞,不好操作.
请高手指点一下,别说没用的..
回复