大家来讨论一下---卫生间需要的局部等电位连结吗?
mimibaba
mimibaba Lv.5
2006年03月11日 00:04:10
来自于防雷减灾
只看楼主

现在的卫生间里面,如果采暖使用地热,水管用PVC-U 或PP-R一类的不导电的管材,是否还要进行局部等电位连结,如果要的话,都需要连结那些东西.

现在的卫生间里面,如果采暖使用地热,水管用PVC-U 或PP-R一类的不导电的管材,是否还要进行局部等电位连结,如果要的话,都需要连结那些东西.
免费打赏
秋红
2006年03月26日 14:41:32
2楼

只要有外露金属的卫生间都需要
回复
nizhaosheng
2006年03月26日 20:15:03
3楼
需要哦,我们这个图纸上设计都设计了等电位,在卫生间,
回复
kanbudong
2006年03月27日 15:33:41
4楼


只不过到了装修,有多少人知道这个东西是干什么用的。。。
大多也就被埋在墙里了。。。