2楼
好像有本门刚标准图集,里面有关于系杆的选用表,你可以根据要设计厂房的具体情况选用!
回复
3楼
具体的标准图集号,我现在记不清了,明天去办公室给你查查!
回复
4楼
门规第6.5.1门式刚架轻型房屋钢结构中的交叉支撑和柔性系杆可按拉杆设计,非交叉支撑中的受压杆杆件及刚性系杆应按压设计。
在PKPM计算时我一般采用平面建模,那样就按照压杆的长细比来控制,选择XG。
回复
5楼
在04的标准图集当中有详细说明的。
回复
6楼
可按长细比控制,但也要注意到受力要求.在没有受力位置可以长细比控制就可.
回复
7楼
系杆,一般用的是圆管,带着俩耳朵~梁上一般都应该有系杆连接。柱顶处应该也得有系杆连接。钢架转角处也得有系杆连接。具体选用要看你的跨度、高度、还有吊车梁的结构,可以参考图集,一般软件可以自己设计。
回复
8楼
长细比过了一般都没有问题:)
回复
9楼
一般都是按照经验的,查查原来的图纸
回复
10楼
按照压杆的长细比来控制
回复
11楼
想把它计算清楚很困难的
水平向传递的荷载在檩条、支撑中式怎么分配的弄不清楚
一般都是按照经验
XG按照受压杆件计算 只要长细比满足就可以了
回复