某超高层项目咨询公司有条意见“用光纤引入的线路不用设避雷装置”,请问有这条规定吗?出处在哪

某超高层项目咨询公司有条意见“用光纤引入的线路不用设避雷装置”,请问有这条规定吗?出处在哪
免费打赏
zaipengliu
2011年01月07日 14:44:10
2楼
没听说过,是不是避雷线里面有光纤的那种opgw,貌似是这个,,我也不太懂。。等待高手。哈哈
回复
freewazc
2011年01月07日 16:20:19
3楼
有答案了,光纤属于非金属,所以不存在避雷的问题,如果是铠装光缆,那么金属护套要接地再接入。
回复
lingxuct
2011年01月07日 17:25:10
4楼
“用光纤引入的线路不用设避雷装置”,只能说明光纤不怕雷击,不是“一个建筑内有光纤引入就可以不装避雷器”!

光纤通信是弱电的光信号,是与雷击无关。但建筑有弱电的电信号是怕雷电的,建筑内有弱电设备的,必须装设防雷设施。
回复
淮岸听风
2011年01月07日 17:31:55
5楼
就光纤的防雷保护而言,如果是地下敷设的,可不用避雷装置,架空引入的,要有避雷装置,而架空引入时,不光是光纤,同杆上还有电力线路,要有避雷线的 。
回复
hohonod
2011年01月07日 17:36:10
6楼
光纤引入的不都是埋地敷设么 这也要避雷了么
回复