PKPM柱抗剪截面计算有误
sheng_lanzheng
2011年01月07日 13:10:10
来自于PKPM
只看楼主

( 30)Vy= -7440. > Fvy=0.16*fc*B*Ho= 4337.按规范应该是v<0.2fc*b*ho/yre=0.2fc*b*h0/0.8=0.25fcbh0PKPM却搞成了乘法 0.2×0.8=0.16具体看附件

( 30)Vy= -7440. > Fvy=0.16*fc*B*Ho= 4337.
按规范应该是v<0.2fc*b*ho/yre=0.2fc*b*h0/0.8=0.25fcbh0
PKPM却搞成了乘法 0.2×0.8=0.16
具体看附件
70ef821f15dcf1d96b33.rar
1.9 KB
立即下载
免费打赏
lzlaijie
2011年01月07日 13:35:26
2楼
这个不知道啊
回复
天柱
2011年01月08日 06:39:29
3楼
抗震设计的短柱受剪:按规范应该是v<0.15*betac*fc*b*ho/yre;yre=0.85