板的支座负筋,需要满足受拉钢筋的最小配筋率要求么?
fiercehawk
fiercehawk Lv.7
2011年01月07日 09:13:11
只看楼主

例如 h=140板按四边简支的矩形板计算,板边弯矩值为0在满足规范构造钢筋要求的前提下(满足“8间距200”,和相应方向板底筋面积的三分之一),支座负筋(C30,HRB400)满足最小配筋率需要As=280 (选“8间距170”,As=296)我发现PKPM 还是“8间距200”的配筋,而理正计算出来的结果都要满足最小配筋率。还请高人指点下哈:)[ 本帖最后由 fiercehawk 于 2011-1-7 09:14 编辑

例如 h=140
板按四边简支的矩形板计算,板边弯矩值为0

在满足规范构造钢筋要求的前提下(满足“8间距200”,和相应方向板底筋面积的三分之一),
支座负筋(C30,HRB400)满足最小配筋率需要As=280 (选“8间距170”,As=296)

我发现PKPM 还是“8间距200”的配筋,而理正计算出来的结果都要满足最小配筋率。

还请高人指点下哈:)

[ 本帖最后由 fiercehawk 于 2011-1-7 09:14 编辑 ]
免费打赏
二锅兄
2011年01月07日 12:19:34
12楼

我们讨论以规范为依据吧,仅为最低要求,构造手册提高要求当然可以,也合理,但不是必须遵守,是可以讨论的。
回复
linshy745
2011年01月07日 15:30:20
13楼
支持3#说的 我也看到过
回复
zhouenlai1231
2011年01月07日 17:36:28
14楼
比较同意6#的说法
回复
kevintong
2011年01月07日 23:25:07
15楼
多谢三楼,学习了……
回复
drogon49
2011年01月09日 15:48:19
16楼
既然是支座负筋,那肯定是抵抗支座负弯矩的,肯定要满足受拉最小配筋率啦。
回复
路遥的爱
2015年07月07日 10:45:16
17楼
11楼,说的比较合理,
回复

相关推荐

APP内打开