住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷、和过、欠电压保护电器。审图被提了,想问一下大家平常住宅照明都设了过、欠压保护吗?
住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷、和过、欠电压保护电器。
审图被提了,想问一下大家平常住宅照明都设了过、欠压保护吗?
2楼
都在进户断路器下,表明了加过电压和欠电压保护附件了。不过好像有的断路器没有欠压保护附件。
回复
3楼
图纸上示意说明一下就行
回复
4楼
是啊,目前一般只用文字说明,满足此规范的微断真的不多
回复
5楼
住宅照明电路好像没有听说过欠压保护。
回复
6楼
见到设计图纸,要求户内箱有过.欠电压保护装置,已见到过、欠电压保护附件,建设单位考虑再三没有选用。
回复
7楼
回复
8楼
如果住宅配电箱(分户箱)的进线断路器不注明加过、欠电压保护电器,审图肯定会提,但现在市场上满足要求的微断并不多,大多数仅有过电压保护电器或欠电压保护电器其中一种。一般也只能是在图纸上注明加过、欠电压保护电器罢了。总感觉民规的可操作性和严谨性和其它国标相比差一些,有好多不知所云或不知所措的地方。
回复
9楼
应执行,ABB有此微断。
回复
10楼
貌似市场上还没有带过欠压保护功能的微断》
回复
11楼
过压加一个,欠压没有就不加了,好多微断都没有