民用建筑电气设计规范 10.8.1.11大家如何执行的?
l13591991255
2011年01月06日 08:54:59
只看楼主

住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷、和过、欠电压保护电器。审图被提了,想问一下大家平常住宅照明都设了过、欠压保护吗?

住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷、和过、欠电压保护电器。
审图被提了,想问一下大家平常住宅照明都设了过、欠压保护吗?
免费打赏
tony_song
2011年01月06日 09:10:18
2楼
都在进户断路器下,表明了加过电压和欠电压保护附件了。不过好像有的断路器没有欠压保护附件。
回复
cherene007
2011年01月06日 15:48:16
3楼
图纸上示意说明一下就行
回复
ccccyq
2011年01月06日 18:18:12
4楼
是啊,目前一般只用文字说明,满足此规范的微断真的不多
回复
abxp002112
2011年01月06日 19:14:25
5楼
住宅照明电路好像没有听说过欠压保护。
回复
tianjun1229
2011年01月06日 21:23:58
6楼
见到设计图纸,要求户内箱有过.欠电压保护装置,已见到过、欠电压保护附件,建设单位考虑再三没有选用。
回复
gujunfeng1972
2011年01月06日 21:43:57
7楼
我厂有过.欠电压保护保护器,针对规范设计开发的,大家有需求,请发邮件,我给大家邮寄样本,qq邮箱 418776899@126.com, 邮箱 gujunfeng1972@126.com
回复
tgbzx
2011年01月06日 21:57:29
8楼
如果住宅配电箱(分户箱)的进线断路器不注明加过、欠电压保护电器,审图肯定会提,但现在市场上满足要求的微断并不多,大多数仅有过电压保护电器或欠电压保护电器其中一种。一般也只能是在图纸上注明加过、欠电压保护电器罢了。总感觉民规的可操作性和严谨性和其它国标相比差一些,有好多不知所云或不知所措的地方。
回复
翱翔雨
2011年01月07日 11:20:19
9楼
应执行,ABB有此微断。
回复
haolin333
2011年01月07日 11:41:48
10楼
貌似市场上还没有带过欠压保护功能的微断》
回复
wxwsh1
2011年01月07日 16:03:07
11楼
过压加一个,欠压没有就不加了,好多微断都没有
回复