请教倒虹吸管设计
mesgi
mesgi Lv.6
2002年09月26日 18:01:55
只看楼主

小弟没这方面经验,今急需设计一倒虹吸排水管(经过水厂处理过后的生产废水),盼高手指点!工程简介:虹吸管平面长度200米左右,虹吸高度6米左右。上游为DN400的混凝土管(非满流)。小弟最大的问题就是如何防止虹吸管底部产生沉淀堵塞管道,还有用什么样的管材教好?DN200的够吗?

小弟没这方面经验,今急需设计一倒虹吸排水管(经过水厂处理过后的生产废水),盼高手指点!工程简介:虹吸管平面长度200米左右,虹吸高度6米左右。上游为DN400的混凝土管(非满流)。小弟最大的问题就是如何防止虹吸管底部产生沉淀堵塞管道,还有用什么样的管材教好?DN200的够吗?
免费打赏
bruce
2002年09月27日 11:28:44
2楼
到底是虹吸管还是倒虹管?虹吸管是向上弯的,倒虹管是向下弯的。你要做什么样的?
回复
xuzhongya
2002年09月27日 13:03:02
3楼
原来在学校里好象学过,你查查课本应该可以查到它的详细介绍的。
回复
wlj
2002年09月27日 13:20:19
4楼
“如何防止虹吸管底部产生沉淀堵塞管道”,该管道应该是指倒虹管吧,倒虹管管内流速不能小于自清流速。
回复
bruce
2002年09月27日 18:20:12
5楼
倒虹管内设计流速应大于0.9m/s!请看看《室外排水设计规范》第三章第十节“倒虹管”。
回复
mesgi
2002年10月01日 11:05:32
6楼
除了流速以外,底部就不需要检查装置吗?如果没有,堵塞了会很麻烦的。
回复
wqycg
2002年10月01日 17:09:56
7楼
按照规范设计
回复
mzy
2002年10月01日 19:19:58
8楼
规范或手册上应该有所介绍吧,不过我认为只要是这种特殊的管道,过河的前后均要加检查井
回复
ghr
2002年10月03日 12:46:23
9楼
课本上
都有
回复
kongmo
2007年11月28日 22:56:18
10楼
我的做法是在进水井设沉泥槽,进水井前两个检查井也设,然后用两根钢管(包封)凹行到虹过河,进水井设事故排放口,这里面的..
问题主要是:1\过河的时候一般是淤泥,地质不好,怎么防止沉降
2\不能埋的过浅,离河床要有0.8米的高度,防止河道冲刷和浮管
3\要以后经常清淤
4\施工采用什么工艺:沉管\顶管\围堰\断流
回复
ooop1982
2007年11月29日 20:08:13
11楼
进水井设沉泥槽,进水井前一个检查井设沉泥槽
河道底距管顶以上1米
满足规范流速
管材可用混凝土管,钢管(做好内外防腐)等等
同时参考给排水第五册中有关倒虹的内容!
回复

相关推荐