关于干变线圈 烧的原因
bao2522
bao2522 Lv.3
2011年01月05日 19:25:55
只看楼主

前几天完成了一个配电工程,35KV2500KVA的干变,送电的时候变压器声音有点大,大家都没注意,刚运行了一天,变压器高压线圈就烧了,高压熔丝肯定烧了,并且把站上的开关也顶了,下面是几张图片,大家各抒己见,手机不好图片不是很清晰,大家多多包涵。

前几天完成了一个配电工程,35KV2500KVA的干变,送电的时候变压器声音有点大,大家都没注意,刚运行了一天,变压器高压线圈就烧了,高压熔丝肯定烧了,并且把站上的开关也顶了,下面是几张图片,大家各抒己见,手机不好图片不是很清晰,大家多多包涵。

20110102(001).jpg


20110102(002).jpg


20110102(003).jpg


20110102(004).jpg


20110102(005).jpg


20110102.jpg


照片-0157.jpg

免费打赏
zyz8438
2011年01月05日 20:08:30
2楼
手机像素确实有点低,看不太清楚!

似乎是某一相发生了严重的匝间短路!
回复
qzfgzzy
2011年01月05日 22:13:16
3楼
照片虽然看不太清楚,但是从几张照片来看,非常像是线圈内部匝间短路。环氧树脂都炸裂了。
像这种情况,一般来说,发生的原因可能性最大的是:1,施工安装过程中,不小心发生较严重的碰撞或打击,造成内部绝缘损伤。
2,变压器本身存在缺陷(不知道投运前的试验情况怎么样?)。
回复
mf-223
2011年01月06日 08:54:56
4楼
不错,学习学习
回复
wlh0552
2011年01月06日 10:32:17
5楼
可能是变压器局放(施工交接试验时很难做出来)!
回复
hero_2008
2011年01月06日 12:12:07
6楼
感觉像变压器自身质量的问题。
回复
一指慢
2011年01月06日 13:21:19
7楼
从图片看貌似变压器内部故障
绝缘降低、匝间短路、出厂时存有质量问题。:(
回复
bao2522
2011年01月06日 20:26:25
8楼
你好,第一条应该没有,运输过程大家都很小心的,关于第二条,我们公司从外面买的干变,厂家自带的有实验报告,所以我们自己就不做实验了,
变压器已经返厂了,具体原因还不清楚,谢谢了
回复
bao2522
2011年01月06日 20:27:41
9楼
恩 也许吧,变压器返厂了,原因还不清楚。
回复
一指慢
2011年01月06日 20:57:02
10楼

他日原因查清后,
继续发贴大家明。
回复
bao2522
2011年01月24日 23:00:05
11楼
很抱歉 大家。

这么久才上来回复,这变压器烧坏的原因是层间短路,变压器质量不行,具体的我就不知道了,谢谢大家
回复