感烟探测器保护半径要取降低系数吗?
漫天飞雪
2011年01月05日 18:38:35
来自于防雷减灾
只看楼主

消防感烟探测器按面积法确定个数时,根据规范的N=K*S/(S’)来计算;K为根据建筑等级取的系数。想问一下,考虑感烟探测器保护半径时,是否也要考虑K?

消防感烟探测器按面积法确定个数时,根据规范的N=K*S/(S’)来计算;K为根据建筑等级取的系数。想问一下,考虑感烟探测器保护半径时,是否也要考虑K?
dzkdzk
2011年01月05日 22:11:58
2楼
不用,但保护半径和需要探测器数量二者要兼顾。
回复
wujianxunhe
2011年01月06日 16:39:36
3楼
一般时候按公式计算个数,然后验算保护半径,基本都满足的
回复
a2134879
2011年01月07日 09:37:42
4楼
同意4楼的。。。
回复
shiner2010
2011年01月07日 10:18:34
5楼
按规范应该按保护面积确定探测器位置及保护范围,用保护半径验证保护距离,但实际上很多人直接按保护半径布置探测器,不知这样是否可行?
回复
gp0510
2011年01月07日 12:47:57
6楼

还得兼顾梁的影响
回复
tianshaoyi
2011年01月07日 17:37:10
7楼
二者都要满足,铵一个布置探头,按另一个验算。
回复
bbsufo
2011年01月07日 21:47:45
8楼
按规范应该按保护面积确定探测器位置及保护范围,用保护半径验证保护距离
回复
sayakagirl
2011年01月08日 22:08:25
9楼
嗯,一直疏忽演算了....
回复
zoushq
2011年01月09日 17:01:41
10楼
不用,不过须保证探头的灵敏性!
回复
yan9388
2011年07月11日 17:03:45
11楼
回复

相关推荐

APP内打开