会展中心暖通工程设计
ihrqc122012
2006年03月10日 02:01:20
只看楼主

图纸简介: 会展中心,地下一层,地上四层,建筑面积54800M2.一到三层设置单冷中央空调,中厅采用一次回风的全空气系统,气流组织侧送下回.展位等小空间采用风机盘管加新风的空调形式.四层采用大金VRV冷暖空调. 附件名:2006321141299150686.zip 文件大小:1630K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

会展中心,地下一层,地上四层,建筑面积54800M2.一到三层设置单冷中央空调,中厅采用一次回风的全空气系统,气流组织侧送下回.展位等小空间采用风机盘管加新风的空调形式.四层采用大金VRV冷暖空调.



附件名:2006321141299150686.zip

文件大小:1630K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
张三
2006年03月20日 22:46:42
12楼

如果补入的“新风”已经是270度(还没有到280度),火灾区的人跑得了吗?你去过桑拿的干蒸区吗(那里约50度)?你能在桑拿的干蒸区待多久?
回复
ihrqc122012
2006年03月21日 15:55:16
13楼
我的意思是如果补入的新风为270度时,送出来的风早就是带火呀烟尘了.
我知道我还有许多缺陷,日后还请各位多指教.
回复
jsha_zy
2006年04月11日 10:09:05
14楼
有的人认为70度,有的人认为280度;我现在认为280度好些,免受一些因素干扰
图还是非常细致的,不错......;
地下室通风排烟风管做的不简洁,看得我些晕,排风和排烟风口是如何控制的?
有些风口设在变径、弯头处,不好;
k-1、2、3、4是否要设止回阀?膨胀管走了一大圈有无必要?
vrv无新风,k10走管浪费了。
回复
zhuce1314
2006年11月16日 15:28:30
15楼

这个很好
回复
guoyuhai99
2006年11月17日 14:32:59
16楼
排烟补风管上应采用280度防火阀,其他应该还可以。
回复
yu_yifan
2006年11月29日 01:34:44
17楼
建筑创作需要灵感,而灵感又来自长时间的积累,建筑设计人员在设计方案的时,每一张图都凝聚着作者的独到的看法,未必完全正确,但也肯定有道理。喜不喜欢并不是重点,因为建筑本身就是很主观的艺术,对于楼主的设计我不敢说好或不好,只是很欣赏,谢谢!!!! 可以在这里互吐心声,互相学习,进一步提高我们的设计水平,为社会为人类服务,让我们共同携手 !
回复
lxy81924
2006年12月05日 14:13:49
18楼
建筑创作需要灵感,而灵感又来自长时间的积累,建筑设计人员在设计方案的时,每一张图都凝聚着作者的独到的看法,未必完全正确,但也肯定有道理。喜不喜欢并不是重点,因为建筑本身就是很主观的艺术,对于楼主的设计我不敢说好或不好,只是很欣赏,谢谢!!!! 可以在这里互吐心声,互相学习,进一步提高我们的设计水平,为社会为人类服务,让我们共同携手 !
回复
yangfengwu2006
2006年12月05日 15:38:19
19楼
还没有看!
等下灾完后在回来发表评论!
希望共同努力
回复
yangfengwu2006
2006年12月05日 16:26:26
20楼
车库排风排烟不用下部设排风口
顶棚设置就可以!
明天继续看!有问题一起研究!
回复
air-lww
2006年12月26日 22:13:55
21楼
红红的一大片看的不是很清楚,不过VRV系统部分的冷媒配管有问题
回复