图纸简介: 会展中心,地下一层,地上四层,建筑面积54800M2.一到三层设置单冷中央空调,中厅采用一次回风的全空气系统,气流组织侧送下回.展位等小空间采用风机盘管加新风的空调形式.四层采用大金VRV冷暖空调. 附件名:2006321141299150686.zip 文件大小:1630K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
会展中心,地下一层,地上四层,建筑面积54800M2.一到三层设置单冷中央空调,中厅采用一次回风的全空气系统,气流组织侧送下回.展位等小空间采用风机盘管加新风的空调形式.四层采用大金VRV冷暖空调.
附件名:2006321141299150686.zip
文件大小:1630K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
根本谈不上“国际会展中心”!完全一个小商品市场的做法。
底层中庭大厅空气处理机490帕余压根本用不了,明显没有做水力计算和平衡。
设计负荷350万大卡/时,配4*300冷吨机组明显也是设计错误!
回复
3楼
先说说三哥提的意见:设计负荷350万大卡/时,配4*300冷吨机组应该不算设计错误,就是配的大了点儿,不过这么大的冷量还好了,就是加了5%的余量。
再说说我的意见:
1.说明中的排烟系统应说明系统联动方式和控制方式。
2.设计说明不是很全面,凝聚水管的坡度是多少呀?
3.在F轴8轴处的两个风井,在地下层和一层时,靠F轴的井为进风井,另一个为排风排烟井,而到二层以上时,靠F轴的井为排风排烟井,另一个为进风井,其它几处风井也有相同的问题,不知何故?(仔细对了好几遍,应该没看错,千万不要冤枉设计者呀,如有请指出)
4.地下一层:看设计者的意思应该是排烟和排风共用风管,但是在风管上安装了70%%dC防火调节阀,这样在排烟时70%%dC时防火阀就关闭了,无法排烟了。(不知怎么贴图,应该指出是那一点就好了,我想楼主会明白的吧。)
总体来说图纸画的还不错,表示方法挺清楚的。
回复
4楼
回三哥:
首先非常感谢三哥的指点.会展中心的概念是老大们定的,现在房产都在炒一个概念,这个我就不多说了.余压我再算一下看看是否小了.至于冷源的选择我是根据负荷结合机组型号来选的.
至pukl:
首先承认我的设计说明是相对简单了点(也可以说有点不太负责任吧).关于你提的你第三点我想你看了我的汽车库排烟系统图暖施13就会知道了.70度防火阀你看一下我是用在送风管上的.
回复
5楼
这里我也自暴其短,由于当时时间紧,加之经验不足,设计中要有不好要改进的地方:
1、我的冷源分两边各2台布置,不是太合理,其实可以考虑用2~3台机组合用一个机房就可以,这样成本会下降不少。
2、车库通风完全可以与排烟系统合一
回复
6楼
冷源容量大于设计负荷就是一个基本概念的错误!
回复
7楼
非常同意三哥,犯这个错误的人在坛子里面还不少。有点受不了三哥用这个头像。
回复
8楼
主机不应放大,排烟补风管上应采用280度防火阀
回复
9楼
排烟补风的目的?
回复
10楼
请教张三,排烟补风管上到底是设280度的还是70度的防火阀?
规范是说70度的防火阀;而设280度防火阀的理由是:补风管也可能承受烟气熏烤,万一设70度防火阀处着火便会使补风管失效。
回复
11楼
我想要是防火阀处着火,那么温度一定能达到280,对不
回复