构造边缘构件还是约束边缘构件
xc0848
xc0848 Lv.2
2011年01月05日 15:17:54
只看楼主

新抗规6.4.4第二款中指出底层墙肢截面的轴压比大于某一限值就要设置约束边缘构件。我想问的是,只是轴压比超出限值的墙肢设置约束边缘构件,还是整个这一层都设置约束边缘构件。求答案。

新抗规6.4.4第二款中指出底层墙肢截面的轴压比大于某一限值就要设置约束边缘构件。我想问的是,只是轴压比超出限值的墙肢设置约束边缘构件,还是整个这一层都设置约束边缘构件。求答案。
liaoxiaojunming
2011年01月05日 20:39:43
2楼
只是轴压比超出限值的墙肢设置约束边缘构件
回复
kancai2010
2011年01月05日 21:14:58
3楼
轴压比超了的才设置。
回复
nmsjz
2011年01月05日 22:50:58
4楼
6度区不用设置,别的建议全部设置也无所谓的,无否边上加了两道拉钩而已!
要是多层的话,轴压比很小的话,也可以直接做构造边缘构件!
回复
xc0848
2011年01月06日 08:45:05
5楼
多谢各位的指点,这样的话对于小高层很多地方就可以设置构造边缘构件了。
回复
广利瑞丰123
2011年01月06日 17:16:33
6楼
:handshake 学习了 楼主真细心呀   做结构的就要这样的精神
回复
dingyihui_2008
2011年01月06日 21:58:52
7楼
对,轴压比超了的墙段设置约束边缘构件,其他的构造边缘构件就可以了。
回复
长风漫无
2011年01月07日 09:54:31
8楼
只是超了才设约束边缘构件,一般高层很难小于哪个限值吧
回复
xc0848
2011年01月07日 14:36:48
9楼
老抗规的时候三级抗震墙是不设约束边缘构件的,但新抗规中规定三级抗震墙也得设置约束边缘构件。比如7°区小高层11层左右抗震等级就是三级,这种情况底部很多墙肢的轴压比就会小于0.3的。
回复
buhongdan
2011年04月13日 16:43:47
10楼
正好碰到同样的问题,学习了,谢谢~
回复
wwwcq87
2013年03月11日 14:23:43
11楼
轴压比大于0.3设约束边缘构件是基于剪力墙延性要求的,一般来说底部加强部位及上一层设约束是指整层设置而不应该是单个墙肢,剪力墙的延性应该表现在整层而不是个别墙肢,这样没有意义。对于小高层或者多层,底部加强部位可以加长墙长或者提高混凝土标号来解决轴压比小于0.3的要求,更经济。
回复

相关推荐

APP内打开