看了沧海一粟版主兄弟的解释,我更是丈二和尚了,尤其是“这里是重点:上面得到数据时加密区0.25,非加密区0.2,这个时候要对照上面的配筋表进行对比。6-100的面积是283,6-200的面积是141,”这里如何比较呢?下面我来说明这个问题,其实很简单:1、 先说说定义和含义:GAsv-Asv0 其中G----为箍筋配筋标志,Asv----为梁加密区抗剪箍筋面积和扭剪箍筋面积的较大值(cm2),
下面我来说明这个问题,其实很简单:
1、 先说说定义和含义:
GAsv-Asv0
其中G----为箍筋配筋标志,
Asv----为梁加密区抗剪箍筋面积和扭剪箍筋面积的较大值(cm2),
Asv0----为梁非加密区抗。剪箍筋面积和扭剪箍筋面积的较大值(cm2)。
在PKPM计算结果所给出的箍筋配筋面积需人工调整。SATWE计算参数输入里配筋信息需要输一个箍筋间距,程序是以此间距来计算配筋面积,Asv就是在@一定时的箍筋截面面积之和,例如加密区间距为100,satwe参数配筋信息里也输入100,则加密区配筋面积可直接依据箍筋的肢数引用计算,如果非加密区与加密区的箍筋间距不同,则应按非加密区箍筋间距对计算结果进行换算。
2、举例说明如何计算和选钢筋
例SATWE计算结果G0.5−0.2 ,
(1)G0.5表示箍筋在加密区内,定义的间距为100mm时箍筋截面面积应为0.5cm2
(2)0.2表示非加密度长度范围内,箍筋间距为100mm,箍筋截面面积为0.2cm2。
(3)G0.5如何选钢筋呢:
0.5=0.5 cm2=50mm2,双肢箍时,每肢面积=50/2=25mm2,可以选φ6钢筋As=28.3mm2,箍筋为φ6@100;
(4)0.2配箍筋如何选钢筋呢:0.2是在间距100mm下的箍筋截面面积之和,在非加密区间距取200mm时,要进行换算:间距由100mm改为200mm,面积要扩大2倍,Asv0=0.2×2=0.4 cm2=40 mm2,按照第(3)方法选取箍筋,结果应为φ6@200;
需要说明的是,实际工程中一般情况下非加密区箍筋间距不必采用100mm间距即可满足计算及构造要求,例如对非加密区箍筋间距取200mm,此时箍筋截面面积应相应的放大2(40cm2),若非加密区箍筋间距取150mm,则箍筋截面面积应相应的放大1.5倍(30mm2)。
3、以上是按照计算结果配钢筋,在实际设计时钢筋选配还要符合相关设计规范规定的构造要求,如:抗规6.3.3条:四级抗震箍筋最小直径可选用φ6,三级以上抗震才选用大于φ6的箍筋。
以上意见不知对否?仅供交流!
感谢ZJE5136同学的疑惑,看了你的帖子。你按照sat说明罗列了很多依据,深表欣慰,做结构本来就是一项谨慎对待的工作。
我就你提出的疑惑作一个相应的解释。
你是按照正算方法一次计算的。同样以你的G0.5-0.2为例进行说明:
{G0.5 0.5=0.5 cm2=50mm2,双肢箍时,每肢面积=50/2=25mm2,可以选φ6钢筋As=28.3mm2,箍筋为φ6@100;} 这是你的数据表示方法。 那么看原来我的帖子中 我是怎么采用计算的呢? 是用的0.5/2=0.25,同样是双肢箍,这时对照板筋表可以发现φ6@100,正好283,你是正推,我是反推。
那么下面我们再看非加密区的0.2:
{0.2配箍筋如何选钢筋呢:0.2是在间距100mm下的箍筋截面面积之和,在非加密区间距取200mm时,要进行换算:间距由100mm改为200mm,面积要扩大2倍,Asv0=0.2×2=0.4 cm2=40 mm2,按照第(3)方法选取箍筋,结果应为φ6@200;}
那么这里我需要指出的 有一点问题就是,你认为间距由100扩大到200,需要将面积扩大两倍,并且考虑是双肢箍除以2,那么整体的计算公式是0.2x2/2=0.2。这时候是换算成加密区同等待遇的比较。所以可以得出φ6@200是满足要求的。
从根源上你我的结果是一样的,并且我着重提出计算并没有带单位。尤其你提到抗规6.3.3条可见你对规范还是了解。看了我的解释,你再看看我原来帖子的最后正算结果。
欢迎大家!
[ 本帖最后由 dawnplum 于 2011-6-13 14:31 编辑 ]