今天在做性能实验的时候遇到了个难题(2P家用定频柜机空调),为什么在做额定制热的时候,电子膨胀阀步数调小10步(节流效果加剧),制热量能力曲线先减少,然后再慢慢升高,后续多次验证也是这样的规律,请问为什么会这样变化?谢谢![ 本帖最后由 microchen5533 于 2011-1-5 00:10 编辑 ]
今天在做性能实验的时候遇到了个难题(2P家用定频柜机空调),为什么在做额定制热的时候,电子膨胀阀步数调小10步(节流效果加剧),制热量能力曲线先减少,然后再慢慢升高,后续多次验证也是这样的规律,请问为什么会这样变化?谢谢!
[
本帖最后由 microchen5533 于 2011-1-5 00:10 编辑 ]
2楼
这个专业性问题需要版主才能解答吧。
我个人认为这不太可能。
回复
3楼
冷媒流量和温度变化的原因导致的
回复
4楼
我的理解是这样的
节流加剧,导致蒸发压力降低,蒸发温度和环境温度之间的温差加大,外机吸热能力增加,炙热能力提高,冷凝压力提高,系统高低压差扩大。
不过,如果膨胀阀过渡关小,制热效果就会下降了。 也或者说,原先调定的膨胀阀开度可能并非实验条件下的最佳开度,机组的炙热能力还有潜力可挖,但不可能无限提高。
一开始调小膨胀阀后,降低了制冷剂流量,而蒸发压力下降所带来的换热能力提高的效果尚未来得及显现,所以一开始有一个炙热下降的现象。
以上是我的个人理解,抛砖引玉,欢迎大家踊跃讨论。
回复
5楼
是的,制热能力最后总的来说跟调节前变化不太大,这个我们不讨论。但为什么制热能力这样波动呢?为什么不是先升高后减少?冷媒流量和温度变化究竟是哪个先起主要作用?
回复
6楼
电子膨胀阀调小后,节流效果加大,通过的制冷剂量立即减少,回到压缩机的制冷剂压力和质量都随之减少,排气压力也降低,(可释放热量减少)制热效果立即减弱。
因蒸发压力降低导致蒸发温度和环境温度差加大的现象应该是滞后上面所述的变化,所以鼎版所解释的制热效果变大的现象要在随后发生(或者是在随后才开始显现出效果来)。
不知各位同意否?:)
回复
7楼
没有土木币啊 怎么能下载
回复
8楼
我同意4楼的意见
回复
9楼
学习学习。:)
回复
10楼
再次警告!!
请不要反复多次做这种毫无意义的回帖。
这是对所有论坛会员的不尊重:@
回复
11楼
制冷版主阿鼎阐述的非常精辟,个人赞同他的说法!
回复