12楼
预埋,或重新安装槽道,强烈建议不要和电力线同进
回复
13楼
应该在楼外选择一个距弱电机房较近点作为进线口,埋管至机房内。
回复
14楼
就这样的回答也奖分?那我也回答参与一下
当然要加,没井很不方便。
不明白为什么要在一个管子里。
强弱电不应该在一起把。
还有,电信自己带强电?
用建筑物机房里的不就是了。
回复
15楼
晕,这样也得分,太容易了吧!!??
回复
16楼
强弱电可以在一起但要有距离规定的
也可以才用隔板隔开,就没有干扰了
回复
17楼
电信会帮你搞定的。。他们在施工前会实地考察一下的。。只要你在大楼做好足够大的预留管就可以。一般来说,是需要做个井。。
回复
18楼
设计一个弱电井较利于穿线,
1.在高层或多层住宅楼每单元口设置一个,利于穿线
2.强弱电不共井、不共管
3.电信不会帮你搞定,自己搞定,
4.如果你是做的房产开发,自己要把井位定好(最好定在绿化中),利于美观
回复
19楼
大楼内电信线缆的进户,有地下室的,在室外电信管井引入红线内采取预埋钢管的方式至地下室,
由地下室经过垂直弱电井进入配线房。弱电管井可以与消防、安保、综合布线、通信网络共用,
但是桥架分类设置利于施工、维护。施工结束各层面之间按防火要求有效封堵。
没有地下室的情况楼上各位讲了。
19楼的观点非常正确,高层、多层建筑必须设强弱电管井,并且二井要分开。
红线内的管线施工是业主的事,电信可以提供方案。
回复
20楼
最好是做一个弱电管井,因为一般都是非屏蔽线缆,与强电分开好
回复
21楼
强弱电是不同井的
我这个外行都知道
回复