一栋楼40户 每户按6KW计算 应该配备多粗的电缆?型号?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-4 22:42 编辑 ]
一栋楼40户 每户按6KW计算 应该配备多粗的电缆?型号?
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-4 22:42 编辑 ]
2楼
ZR-YJV22—4*120的电缆
[
本帖最后由 pxf_456 于 2011-1-6 18:16 编辑 ]
回复
3楼
YJV22—4*120的电缆.但还要看供电部门要求。
回复
4楼
请教楼上两位,为什么要用YJV22的电缆?能否改用VV或YJV,同时能还给出具体的计算过程。谢谢!
回复
5楼
240的,一般电业的出线抽屉或开关都是模数化的,一般是200A、400A的,出线也都是统一的,不管你电流是多少,他只有几个出线规格的(一般地方标准上都有的)
电业部门才不会去算这个单元多少·那个单元多少,他反正就统一标准,也方便自己订货安装及管理。
回复
6楼
YJV-0.6/1kV 4*95的就可以了。40户,kx最多取到0.5,120kW按0.8的功率因数,电流也才228A。
回复
7楼
请问LZ每户是多大的面积?你是以什么依据选每户6KW的?
回复
8楼
不错,值得大家好好学习学习.
回复
9楼
8楼楼主,你看看《住宅设计规范》GB50096-1999,和《小康住宅设计导则》、别人说一户6KW,也没说错的地方呀。人家要的是你解决电缆的问题。
计算K=0.48---0.55。
回复
10楼
同意这位的说法,400A的断路器的话还是要选YJV22—4*240
回复
11楼
需要系数:0.5
功率因素:0.8
计算电流:(6*40*0.5)/(1.732*0.380.8)=228.0 取标准电流:250A
放大一级:取300A
选用电缆:YJV -4*185+E95
回复