三相的电表3个小时走了120个字,也就是说用电功率是40KW,开关是3P的160A的,在三相基本平衡的前提下,是否可以理解为每一路的功率不超过20KW,20*1000/220=91A,每路的电流是91A,90A的电流对应的电缆是16平方的,只要选择25平方以上的线就可以保证安全了。另外总共是2块表在一个配电箱里,另一块的用量比他要小一些,2快表都按40KW计算,总使用功率就是80KW,80*1000/3/220=121A,35平方的线的额定载流量是123A,总进线选用50平方的线就应该可以保证安全使用了吧。不知道理解和计算的对不对,请大家指教。另外想了解配电相关的知识主要是,电表,断路器和电缆的匹配问题,应该怎么下手,怎么学习啊,请指教。
