钢筋断开位置
pengliguo2009
2011年01月03日 19:05:49
来自于建筑施工
只看楼主

设计两跨盖筋是通长的,施工中是否可在梁柱位置断开:)

设计两跨盖筋是通长的,施工中是否可在梁柱位置断开:)
免费打赏
梅语
2011年01月03日 19:16:19
2楼
能通长的最好按通长设置,若不行,可在柱中断开,但必须满足规范要求。
回复
atone123456
2011年01月04日 09:38:47
3楼
能不能具体一点 我想知道 规范具体是怎么要求的
回复
libenqing011
2011年01月04日 13:25:03
4楼
首先满足计算要求,然后是构造要求,如果每跨间距相差不大,3/1跨中基本能满足要求了。
回复
海阔天空0
2011年01月04日 17:26:37
5楼
什么是盖筋?楼主有没有图示说明说明?
回复
caonima007
2011年01月04日 17:45:24
6楼
搂住所说的“盖筋”不够专业,表达的意思就不够清晰。 你表达的是否是板的负筋?
回复
天天画不累
2011年01月05日 08:29:14
7楼



盖筋一般是上层钢筋也可能是受力负筋也可能是构造筋,北方施工的都这么叫
回复
hsynic
2011年01月05日 15:41:44
8楼
可以在梁柱交接的位置断开,但是梁筋要满足最小的锚固长度。如果图纸结构设计总说明上没有特别约定,则可以通用图集03G101上的要求
回复
筛糠
2011年01月10日 11:53:27
9楼
还是不要改变原设计的好,上部筋施工又不麻烦,还能增加工程量,又不是白干,况且对结构又有利,何苦断开呢?
回复
cskingback
2011年01月11日 21:34:23
10楼
负筋尽量在支座处拉通,如果不行,应各自锚入支座处Lae
回复
wangxin20031982
2011年01月28日 18:55:31
11楼
首先满足计算要求,然后是构造要求,如果每跨间距相差不大,3/1跨中基本能满足要求了