求助:关于差动保护
dengfeng84
dengfeng84 Lv.3
2011年01月02日 22:02:55
来自于继电保护
只看楼主

1、什么叫比率制动的差动保护;2、什么叫差动电流和制动电流;3、谁能帮我解释下这个图和公式: 当同时满足如下二个公式,比率制动差动保护动作。 Id≥I’ .。。。 1 Id2≤K2*Id 。。。。 2这里,当Ir<Ig时:I’=Iset ; 当Ir≥Ig时:I’=Iset+K1*(Ir-Ig) ; 式中:Ig :拐点电流 Iset :整定的差动电流 K1 : 整定的比率制动系数

1、什么叫比率制动的差动保护;
2、什么叫差动电流和制动电流;
3、谁能帮我解释下这个图和公式:
当同时满足如下二个公式,比率制动差动保护动作。
Id≥I’ .。。。 1
Id2≤K2*Id 。。。。 2
这里,当Ir<Ig时:I’=Iset ;
当Ir≥Ig时:I’=Iset+K1*(Ir-Ig) ;
式中:Ig :拐点电流
Iset :整定的差动电流
K1 : 整定的比率制动系数
I’: 中间计算电流
Id2: 差动电流的二次谐波分量
K2: 二次谐波制动系数
什么叫拐点以及二次谐波制动系数

72}V3D8T4MBH]Q~A9PB[G36.jpg

免费打赏
zyz8438
2011年01月03日 10:19:47
2楼
1、所谓比率制动特性差动保护简单说就是使差动电流定值随制动电流的增大而成某一比率的提高。使制动电流在不平衡电流较大的外部故障时有制动作用。而在内部故障时,制动作用最小。

2、差动电流和制动电流的定义,每个保护厂家可能定义不同。但大多是把两端CT的电流差值作为差动电流,把两端CT的电流和作为制动电流。

3、你所附的图中很明白,差动保护动作区域是折线以上部分。差动保护有一个差动电流门槛值(Iset),差动电流大于Iset是差动保护动作的必要条件。差动电流大于门槛值Iset以后,会不会动作,还要看制动电流有多大。如制动电流较大,则差动保护不动作,如制动电流较小,差动保护动作。

当差动电流达到很大值时(Isd),差动速断保护动作,此时不再考虑制动电流的影响。

二次谐波制动系数是防止变压器合闸瞬间因为有很大的励磁涌流,而导致差动保护误动作。因为励磁涌流中二次谐波的含量很高,利用二次谐波的所占比例来区分是短路电流还是励磁涌流,是目前变压器保护中经常用到的一种手段。
回复
dengfeng84
2011年01月03日 18:33:28
3楼
有点明白了,谢谢电老鼠,非常感谢,万分感激!
回复
inrain
2011年01月03日 19:22:25
4楼
老鼠,能不能评判一下现在市场上各种变压器保护:)
回复
zyz8438
2011年01月03日 21:07:03
5楼


评判啊,不敢啊:L 会被口水淹的!
回复
juju-snz
2011年01月04日 21:48:18
6楼

电老鼠:请问为什么上述中制动电流较大时,差动保护不动作呢?
回复
zyz8438
2011年01月04日 21:57:44
7楼
制动电流大小反应穿越电流大小,也就是反应的是区外故障,当制动电流定义为两个CT的和时,区外故障时,制动电流为2倍的短路电流。所以说,我们是用制动电流和差动电流一起来判定区内故障还是区外故障的。区外故障时,差动保护当然不应该动!
回复
juju-snz
2011年01月04日 23:00:52
8楼
谢谢老鼠!看来不仅要知其然,更应该知其所以然。
回复
juju-snz
2011年01月04日 23:03:16
9楼
谢谢老鼠。看来不仅要知其然,更要知其所以然。否则后误用啊!
回复
sh_qi
2011年01月05日 11:09:49
10楼
电老鼠解答的很到位,高人。
回复
liuxinkai
2011年01月18日 16:21:06
11楼
三人行必有我师啊!!刚刚开始看继电保护