调节池设计问题--对原有污水处理系统(不含调节池)增加一个调节池
xishi1980
xishi1980 Lv.2
2011年01月02日 19:41:03
来自于水处理
只看楼主

各位大侠,对原有污水处理系统(不含调节池)增加一个调节池大家帮忙出出点子。 原系统采用先酸解,再氧化,最后沉淀的方式进行,污水来源为生活用水,设计每小时处理水量375立方(事实上只有峰值才这么大,仅饭点时间,持续时间也不超过2h)。问题:调节池水深多少合适?停留时间拟定4h。调节池形状能否为圆形?能否采用空气搅拌?采用溢流还是水泵向酸解池注水?采用格栅过滤应安装在什么位置?进水口还是出水口?

各位大侠,对原有污水处理系统(不含调节池)增加一个调节池大家帮忙出出点子。 原系统采用先酸解,再氧化,最后沉淀的方式进行,污水来源为生活用水,

设计每小时处理水量375立方(事实上只有峰值才这么大,仅饭点时间,持续时间也不超过2h)。

问题:

调节池水深多少合适?停留时间拟定4h。

调节池形状能否为圆形?

能否采用空气搅拌?

采用溢流还是水泵向酸解池注水?

采用格栅过滤应安装在什么位置?进水口还是出水口?

多谢!对于水处理我是外行,但是作为大方案的一部分必须由我完成,所以请教各位老师专家了!
免费打赏
xishi1980
2011年01月02日 22:26:57
2楼
感谢版主!另外一个问题:调节池预算怎么考虑?就本例子而言。
回复
funsunchen
2011年01月02日 22:42:17
3楼
调节池设计问题
各位大侠,对原有污水处理系统(不含调节池)增加一个调节池大家帮忙出出点子。 原系统采用先酸解,再氧化,最后沉淀的方式进行,污水来源为生活用水,

设计每小时处理水量375立方(事实上只有峰值才这么大,仅饭点时间,持续时间也不超过2h)。

问题:

调节池水深多少合适?停留时间拟定4h。答:一般取2~4米,根据场地情况。

调节池形状能否为圆形?可以,但单池占地面积稍大,浪费空间。

能否采用空气搅拌?最好不用,因你后面跟水解池,需要厌氧条件。

采用溢流还是水泵向酸解池注水?当然是水泵了,溢流的话还有调节作用吗

采用格栅过滤应安装在什么位置?进水口还是出水口?进水口处

多谢!对于水处理我是外行,但是作为大方案的一部分必须由我完成,所以请教各位老师专家了!
回复
chenjl2008
2011年01月03日 14:35:48
4楼
同意4#做法。搅拌可以用潜流搅拌,或可以脉冲搅拌
回复
zsb840101
2011年03月23日 09:09:06
5楼
调节池水深多少合适?停留时间拟定4h。水深自定,这无所谓,要是所用土地面积小,增加池深

调节池形状能否为圆形?可以

能否采用空气搅拌?可以,风量要控制好,和后面酸化所要求的DO匹配

采用溢流还是水泵向酸解池注水?水泵,规定调节池进后续处理用水泵,好控制

采用格栅过滤应安装在什么位置?进水口还是出水口?格栅设置在调节池之前
回复

相关推荐

APP内打开