建筑物多高才设置航空障碍灯
huazanbin
huazanbin Lv.7
2006年03月08日 23:05:41
来自于照明工程
只看楼主

我查了一些规范都没有看到有明确规定说建筑物多高才设置航空障碍灯!还说要与航空部分定。但是从《民用建筑电气设计规范》中的11、3、4的第五条,认为是当建筑物超过60m时才考虑设航空障碍灯。不知是否?

我查了一些规范都没有看到有明确规定说建筑物多高才设置航空障碍灯!
还说要与航空部分定。
但是从《民用建筑电气设计规范》中的11、3、4的第五条,认为是当建筑物超过60m时才考虑设航空障碍灯。不知是否?
pizi007
2006年03月09日 11:15:16
2楼
不同地方的要求不一样,要根据当地航空管理局的要求设置。
我设计过江西景德镇的一栋11层商住楼,高度才32米,但当地空管局也要求要设置航空障碍灯!!!
回复
huazanbin
2006年03月09日 16:26:02
3楼
就是说还要与当地航空部分联系!那是我们去联系,还是来主去联系呢!
回复
netling
2006年03月09日 22:06:48
4楼
规范中说明是在航线地区的需要安装
现在高层建筑一般都安装有航空障碍灯,其实主观上是当作夜里的景观灯来看了

还有,LZ说的60米以上,规范是说60米以上的要按装低光强航空障碍灯,并不是说60米以上就要装
回复
huazanbin
2006年03月09日 22:16:54
5楼
这么说可以装,也可以不装了!
回复
mrfep
2006年03月10日 12:25:57
6楼
应当与所在地的航管部门联系确定,60m并不是线。
回复
xudi1234
2006年03月10日 13:12:31
7楼


规范要求45米及以上设!,但是主要还是看建筑是否处于航空航道上!
不同地方的要求不一样,要根据当地航空管理局的要求设置。
回复
huazanbin
2006年03月10日 22:00:51
8楼
航空相关部分全名叫什么部分呢,不联系过,这个是由设计院来联系还是由甲方去联系呢!
回复
wuxianchuangyi
2006年03月10日 22:03:18
9楼
你提醒甲方,让甲方去联系。
回复
ljm
2006年03月10日 22:29:41
10楼
查阅《民航飞行技术标准》
回复
huazanbin
2006年03月11日 13:43:00
11楼
谢谢各位 了!