只看楼主

十几个建筑事故的案例分析,有借鉴意义。案例一:一个1000M2左右的单层厂房施工。在施工至车间顶板浇注混凝土时,在浇注过程中由于模板整体下沉150MM左右,该顶板全部报废,重新支模二次浇注。原因:模板竖向支撑下部虽然通铺了木架板,可是木架板下的是失陷性相当严重的回填土,虽然回填时也考虑了模板竖向支撑受力,严格控制了回填质量。可是没有考虑砼施工前模板浇水,及砼自身泌水,所有水把木架板下的回填土完全侵泡,回填土已经不能承受施工荷载,及砼本身荷载。当时快浇注完毕才发现问题,

十几个建筑事故的案例分析,有借鉴意义。
案例一:
一个1000M2左右的单层厂房施工。处理办法:二次浇注时,把所有支撑都受力在地梁上,不能直接受力于地梁上的支撑满绑扫地竿,传力到地梁上,施工时注意模板浇水湿润的控制,注意砼的塌落度控制,防止砼泌水过多。这样以后施工时才没有发生模板下沉现象。
免费打赏
zdtcdsg
2009年01月06日 23:05:06
12楼
目前我的工程中有可能遇见这个问题,正在查找资料,谢谢
回复
piaoxaj
2009年02月05日 15:00:56
13楼
:call: :call: :call: 很好的资料,谢谢分享。
回复
ypf1001
2009年02月06日 19:32:07
14楼
好东西,谢谢le!!!!!
回复
liangjing127
2009年05月24日 20:04:30
15楼
:) :) :) :) :) :) :victory: :victory: :victory:
回复
hxhuangdi
2015年06月24日 22:07:36
16楼
鏈夊垎鏋愮殑鍐呭鍚