SPD意义!!
hl891223
hl891223 Lv.3
2011年01月01日 02:44:41
只看楼主

我觉着建筑物防雷中,对雷电的直击雷和感应雷都可以通过接地,等电位做到防护,那么SPD还有什么作用?SPD遇到大电流时候会变成通路,可是雷电的电流都被接地引入打大地了,接地电阻本身就要求小,还用SPD接地干嘛??可是我见 建筑物电气图上SPD都是画在系统图的进线或者回路上,而且通过SPD接地,但是防雷接地有要求要小于4,可是SPD是有电阻的,还能用??这是为什么??谁能举例解释一下??

我觉着建筑物防雷中,对雷电的直击雷和感应雷都可以通过接地,等电位做到防护,那么SPD还有什么作用?
SPD遇到大电流时候会变成通路,可是雷电的电流都被接地引入打大地了,接地电阻本身就要求小,还用SPD接地干嘛??
可是我见 建筑物电气图上SPD都是画在系统图的进线或者回路上,而且通过SPD接地,但是防雷接地有要求要小于4,可是SPD是有电阻的,还能用??这是为什么??
谁能举例解释一下??
免费打赏
study_2008
2011年01月01日 08:47:04
2楼
楼主你假想一下:把所有接SPD的地方,短路接地,会是什么后果?
回复
hl891223
2011年01月10日 19:31:17
3楼
这个说实话,正是我想问的,我真不知道,想了很久但是没想出来。。。
你给说说吧。。,
谢谢了!!1
回复
米克
2011年01月11日 08:49:55
4楼
是不是接零和工作接地,在正常情况下不接地的部位,有雷电时也接地了,起到保护作用了啊.
回复