乌鲁木齐采暖
qizejian1982
2010年12月31日 16:00:44
来自于采暖供热
只看楼主

乌鲁木齐的采暖热指标按多少取合适?(采暖室外计算温度-22)

乌鲁木齐的采暖热指标按多少取合适?
(采暖室外计算温度-22)
免费打赏
laoweixiugong
2010年12月31日 16:03:53
2楼
40~50W/平方米
回复
zy.wind
2010年12月31日 21:13:33
3楼
如果您自己还估不出来,那么建议算一算,算过了您自己以后就会估了,否则换个情况您还要问。
回复
laoweixiugong
2011年01月01日 12:20:46
4楼
3楼高见!

不能总靠问别人过日子。
回复
hmjameswu
2011年01月03日 10:47:25
5楼
最少按80-90W/m2计算。
回复
hrbzhd
2011年01月04日 11:22:51
6楼
先要看是不是节能建筑。
1.节能建筑:40-50
2.老建筑:60-80
回复
qizejian1982
2011年01月05日 14:52:09
7楼
我也是这算过了!但觉得负荷有点大!
回复
jiazhongzhou
2011年01月07日 08:41:54
8楼
自己需要算一下,不然容易出问题的。
回复
waj6262
2011年01月07日 09:26:59
9楼
以下为各类建筑采暖热指标推荐值:
建筑物类型 未采取节能措施 采取节能措施
住宅 58~64W/平方米 40~45W/平方米
居住区综合 60~67W/平方米 45~55W/平方米
学校、办公 60~80W/平方米 50~70W/平方米
医院、幼托 65~80W/平方米 55~70W/平方米
旅馆 60~70W/平方米 50~60W/平方米
商店 65~80W/平方米 55~70W/平方米
食堂、餐厅 115~140W/平方米 100~130W/平方米
影剧、院展览馆 95~115W/平方米 80~105W/平方米
大礼堂、体育馆 115~165W/平方米 100~150W/平方米
回复
waj6262
2011年01月07日 09:33:38
10楼
以上采暖热指标推荐值的数据来源于CJJ-2010《城镇供热管网设计规范》(2011年1月1日开始执行),需说明的有二点,其一:该数据适用于我国东北、华北、西北地区;其二:热指标中已包含约5%的管网热损失。