构造柱加密区?
studentqi
studentqi Lv.2
2010年12月31日 15:28:41
只看楼主

抗规写到构造柱上下端应适当加密,那加密的范围一般怎么定呢?

抗规写到构造柱上下端应适当加密,那加密的范围一般怎么定呢?
免费打赏
wuqiang618
2010年12月31日 15:37:56
2楼
问得好!
梁上下各600范围内为@100,其余@250!
详见06SG614-1,P25页

[ 本帖最后由 wuqiang618 于 2010-12-31 15:39 编辑 ]
回复
q402814022
2010年12月31日 15:58:40
3楼
钢筋混凝土结构中砌体填充墙构造柱箍筋不需要加密
回复
wuqiang618
2010年12月31日 16:05:17
4楼

不知大哥从何得知的?
回复
yaya520025
2010年12月31日 16:21:31
5楼
001上没有看到有
回复
q402814022
2010年12月31日 16:26:41
6楼
03G329-1P34页
回复
池运发
2010年12月31日 16:38:44
7楼
按我的理解,框架结构构造柱不需要加密区,可是我们这儿的抗震审查要求加密,老费了
回复
q402814022
2010年12月31日 16:47:56
8楼
框架柱箍筋加密是满足强剪弱弯的抗震构造措施,填充墙是非结构构件
回复
sxak8229
2010年12月31日 19:19:21
9楼
框架柱箍筋加密是满足强剪弱弯的抗震构造措施
回复
xurongshan
2011年01月01日 20:51:04
10楼
构造柱不需要吧
回复
fangyuanqu1985
2011年01月02日 19:50:06
11楼
可以看看构造柱的规范设置钢筋混凝土构造柱多层砖房JGJT13-94中为35d
回复