在TN-S中,用40*4镀锌扁钢做公共保护线,设备的外壳都和公共保护线相连,然后将扁钢和变压器中性点相连,这样做可以吗?有没有违反国家的相关规范?甲方说这样做可以将多芯电缆里的PE保护线省掉,由于设备比较多,能省钱。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-5 21:18 编辑 ]
在TN-S中,用40*4镀锌扁钢做公共保护线,设备的外壳都和公共保护线相连,然后将扁钢和变压器中性点相连,这样做可以吗?有没有违反国家的相关规范?
甲方说这样做可以将多芯电缆里的PE保护线省掉,由于设备比较多,能省钱。
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-5 21:18 编辑 ]
2楼
不怕麻烦的话,完全可以!
只是从电缆里引出PE线和每个地方都焊接扁钢过去做PE线不知道究竟省铜线的钱多些,还是花费的施工成本多些?
回复
3楼
完全可以用镀锌扁钢作为接地的PE线!其规格需要计算,要求单相短路电流能让(短路点最近的)断路器跳闸!
回复
4楼
我不是很赞同这种做法!这种做法有弊端!
回复
5楼
完全可以,但是施工太麻烦。
回复
6楼
楼上,弊端是什么?我是菜鸟,需要充电啊。
回复
7楼
搞民建的喜欢在电缆中有PE芯线,工厂供电中都用镀锌扁钢(扩大接地网)的做法。
原因是:民建中的用电设备较少且分散,用镀锌扁钢反而增加费用。工厂中用电设备集中且多,在设备区域和变压器(变电所)区域有二个接地网,在电缆沟用镀锌扁钢连通,减小了接地电阻,且接地可靠。
所以,两种说法都有各自的理由,都没错。
回复
8楼
作为使用功能二者完全一样,不过,建筑电气施工,不能没有PE线,谁检查都是要看到(看电缆和导线)。所以个人看法,还是别省下,不然,以后验收时麻烦。
回复
9楼
理论上说,是可以的,但是要注意以下几个问题。
1、镀锌扁钢规格不能一概而论40X4,建议按照变压器容量确定,具体参见GB图集,比如常用数据手册,干式变压器安装,35/0.4kV以下变压器及构件安装三本图集都有数据。
2、注意镀锌扁钢与相线一起敷设,以减小线路感抗从而减小相保阻抗,提高断路器灵敏度的问题。
3、镀锌扁钢穿越墙基础,不要套金属管保护,如果要套须把钢管与接地线焊接在一起。
4、采用镀锌扁钢做保护PE线对应的电缆,最好不要穿钢管保护,原因就是短路时瞬间或产生涡流,这个我没找到规范,但是从理论上讲是这样的。虽然涡流引起的发热不会多,个人感觉还是要影响回路的阻抗。
5、采用扁钢做PE线,计算接地故障灵敏度比较繁琐,所以基本上可以这样认为,凡是采用镀锌扁钢做PE的,在设计中大概都不进行灵敏度校验,也许这个说法有点偏激,但事实很可能如此。
这个问题曾引起很多争议,我设计基本上两者都同时采用,这样在接地故障时也会引起穿电缆(五心)的钢管产生涡流,原因就是一部分接地故障电流被扁钢分走,造成5芯电缆的电流不平衡。但此时由于接地扁钢构成的回路阻抗比较大,分流很小,所以钢管内产生的涡流可以忽略。
《等电位联结》那本图集前面说明提过,等电位联结线分流极小,那么接地的PE扁钢,相对于电缆的第五芯来讲,又何尝不可以看作是等电位联结线呢?
最后建议,楼主如果是做设计的,搞工业动力配电的话,把扁钢也接设备上,电缆也用第五芯。如果做民用建筑,还是五芯电缆好。
回复
10楼
好强的理论知识,佩服
回复
11楼
学习了。这个我想应该要因地制宜,一般的民用住宅用五心线比较好,如果是工厂,设备比较多比较集中的话,用扁钢统一接地应该是个不错的主意。
回复