蒸发器选型大到超出能力要求的80%,系统会怎么样
zhanghuihanxue
2010年12月31日 13:35:43
只看楼主

如果蒸发器选型大到超出能力要求的80%,系统会怎么样。能力会怎么样(其他都匹配)

如果蒸发器选型大到超出能力要求的80%,系统会怎么样。能力会怎么样(其他都匹配)
免费打赏
huifg
2011年01月02日 19:21:59
2楼
蒸发器面积过大热阻减小换热量增加,系统容积大冷媒充注量增加,低压压力升高换热温差变小,在负荷较高情况下很可能达不到相应的蒸发温度
回复
adingkgb
2011年01月03日 18:35:13
3楼
蒸发器容积过大,压缩机相对系统容积来说,循环量就会不足,蒸发压力会升高。蒸发温度满足不了使用要求
回气过热度也会升高,压缩机运行温度上升
回复
co936201979
2011年01月05日 15:37:56
4楼
呵呵;有意思;这和小马拉大车;有什么区别吗;蒸发器换热面积配大啦;压缩机的负载你考虑到啦吗
回复
naschkatze
2011年01月05日 20:26:27
5楼
蒸发器面积过大,让压缩机负载,会导致压缩机的功率变小吗?
回复
adingkgb
2011年01月05日 20:40:38
6楼
压缩机本身的配用功率是不变的,但其相对于这个已经扩容的系统来说,就显得小了。
回复
诺尔制冷
2011年01月06日 08:06:45
7楼
蒸发器变大也就是温差缩小,相对压缩机做工制冷量变大,你说根据计算蒸发面积增加一倍,那么蒸发温度提高了,节约了能耗。当然也要看你是什么系统。