送风温差与送风精度之间选择图表
deathgod007
deathgod007 Lv.12
2006年03月08日 13:23:41
只看楼主

截各书上的图给大家学习学习

截各书上的图给大家学习学习

1141795412386.gif

免费打赏
xiaoqiao114
2006年03月11日 16:39:01
2楼
舒适性空调的送风温差
送风高度H小于等于5m,送风温差小于等于10度;
送风高度H大于5m,送风温差小于等于15度。
为防止出风口结露,应使送风干球温度高于室内空气的露点温度2-3度。
工艺性空气调节,宜按表2.4.7采用.
送风温差 表2.4.7
室温允许波动范围(ºC) 送风温差(ºC)
>±1.0 <=15
±1.0 6~10
±2.0 3~6
±1.0~0.2 2~3
注:生活区或工作区处于下送气流的扩散区时,送风温差应通过计算确定。
回复
flier_01
2006年05月28日 13:06:12
3楼
不知道冬季和夏季一样吗?
冬季的送风温差应如何考虑?
回复
luizs@co163
2006年06月07日 22:36:01
4楼
不认同。
回复
twodai1982
2007年05月19日 17:57:23
5楼
2楼楼主说错了!应该是:
室温允许波动范围(&ordm;C) 送风温差(&ordm;C)
>±1.0 <=15
±1.0 6~9
±0.5 3~6
±0.1~0.2 2~3
注:生活区或工作区处于下送气流的扩散区时,送风温差应通过计算确定。
回复
gsh999
2007年05月20日 11:37:40
6楼
暖通规范里有吧
回复
dodore
2009年07月11日 09:15:12
7楼
可查看GB/T 18883 “室内空气质量标准”以及采暖通风和空气调节设计规范 GB50019-2003
回复
effort2010
2009年07月25日 21:33:18
8楼
不认同。!!!!:victory: :victory: :victory: :victory: