求解
zhujun_654
zhujun_654 Lv.4
2010年12月30日 19:30:08
来自于继电保护
只看楼主

现在我做一个接触器的控制样本如图YC,YB为合闸和保持线圈,现在买过来的合闸线圈和保持线圈上写A1 A2 B1 B2 一共4个端子请问要如何接线。

现在我做一个接触器的控制样本如图YC,YB为合闸和保持线圈,现在买过来的合闸线圈和保持线圈上写A1 A2 B1 B2 一共4个端子请问要如何接线。

4WJX8ZBF}DQ9`B079_KT92L.jpg

免费打赏
醉卧沙场君莫笑
2010年12月30日 21:57:49
2楼
A1 A2和B1 B2分别是合闸线圈和保持线圈的端子号,接上去就行,这个怎么又疑问呢
回复
zyz8438
2010年12月30日 22:58:56
3楼
貌似楼主弄错了。应该是断路器的合闸线圈YB和分闸线圈YC吧,接触器哪有分合闸线圈啊?

A1和A2分别是YB的两端端子,按图接入合闸回路就是了。B1和B2分别是YC的两端端子,按图接入分闸回路就是了。
回复
hsx_1974
2011年01月02日 22:24:46
4楼
我没见过此类接触器,只能自己说见识太少了。不过请楼上仔细看看控制图。YB或YC如果是分闸及合闸线圈的话,YB与YC是串联的,Y0才是分闸线圈,按图理解应是合闸时,K1闭合。YC为合闸起动线圈,闭合后,K1断开,YC与YB串联为保持线圈。有个关键是S3怎么动作,如果S3是辅助触点的话,一旦吸入YC与YB线圈断电,用它意义不大,那设计这图的就不是平常人了。
回复
zyz8438
2011年01月02日 22:53:29
5楼


不错,是我看错了。Y0才是分闸线圈,YC是合闸线圈,YB是保持线圈。S3是辅助接点!