紧急求助!
dyl8103
Lv.3
2006年03月08日 11:17:47
来自于
采暖供热
+
关注
取消关注
只看楼主
供暖管道室外干管的流速范围是多大呢?面积为180000m2的建筑面积我选多大的室外供暖干管呢?我大概算了以下大概250的,流速约为3.7m/s,不知道合适不合适,请指点!!
供暖管道室外干管的流速范围是多大呢?面积为180000m2的建筑面积我选多大的室外供暖干管呢?我大概算了以下大概250的,流速约为3.7m/s,不知道合适不合适,请指点!!
pangm888
2006年03月08日 12:06:26
2楼
是有点大,看看室外热力管网设计手册,论坛上有下,给你一个截图,你先看看。
回复
dyl8103
2006年03月09日 16:07:42
3楼
真实太感谢你的帮助了!
回复
helped_001
2006年03月14日 14:59:19
4楼
我大体算了一下,325的都小。你看一下是主干线的话,单位比摩阻要保持在40-80Pa/m.你看一下热网规范。
回复