高显色金卤灯可以替换成高压汞灯吗?
yingying01028
2006年03月08日 10:45:54
来自于照明工程
只看楼主

建设单位非要求车间内采用400W高压汞灯。我想在图纸上用400W高显色金卤灯。若建设单位非用高压汞灯,就让建设单位去替换成高压汞灯。高显色金卤灯可以替换成高压汞灯吗?

建设单位非要求车间内采用400W高压汞灯。我想在图纸上用400W高显色金卤灯。若建设单位非用高压汞灯,就让建设单位去替换成高压汞灯。
高显色金卤灯可以替换成高压汞灯吗?
免费打赏
fdlight
2006年03月08日 11:18:14
2楼
直接替换的话,可以点燃,但照度低了起码60%
回复
yingying01028
2006年03月08日 15:43:02
3楼
楼上,我看《建筑电气设计手册》上400高压汞灯的光通量是20000流明,而GE照明的400W高显色金卤灯的是28000流明。怎么会“照度低了起码60%”呢?
回复
fdlight
2006年03月08日 21:11:11
4楼
抱歉,看错了。
如果是高显金卤灯镇流器的话,那是没法点燃汞灯的,因为高显金卤灯使用的是钠镇ARC,
而只有KRC的汞镇金卤灯镇流器,才能点燃汞灯。

楼主有GE的样本,可以查一下GE的KRC金卤灯光通量,我记得好像是32000Lm或者36000Lm。
回复
yingying01028
2006年03月10日 13:55:56
5楼
请问版主所说的KRC金卤灯是什么?与我所说的高显色金卤灯是一回事吗?
回复
fdlight
2006年03月10日 14:47:15
6楼
请查阅GE的样本
ARC才是高显色金卤灯,KRC一般是742的
回复
yingying01028
2006年03月10日 16:35:59
7楼
我到样本库搜“GE 高显色金卤灯”,没搜到。刚才,我看手头的GE样本是2001年的,没有更新版本的。
另外,“KRC一般是742的”是什么意思?
回复
zch-19780
2006年03月11日 12:28:45
8楼
你那个车间有没有考虑它的工作性质是什么的.如果只是一些杂货区.用汞灯是可以的,如果要求对产品区分比较高.不要用汞灯.汞灯的显色性比较差滴,汞灯照绿色植物,港口,等一些显色性要求比较低的地方.
回复
fdlight
2006年03月11日 12:42:55
9楼

请问您在3楼所说的GE光源数据不是在样本里面查到的么?请按照相同的方法去查找~
742的意思是:显色指数>70,色温4200K
回复

相关推荐