框架核心筒结构的抗震等级
whjsun
whjsun Lv.10
2010年12月30日 13:19:15
只看楼主

关于框架核心筒结构与剪力墙结构的抗震措施有几点不解:1、按新抗规60米以上~130米框架核心筒结构的筒体剪力墙抗震等级比相应框剪结构的剪力墙抗震等级高一级,有必要吗?2、框筒的结构布置比框剪要求严格,且整体刚度更好,60-130米时反而要比框剪结构的抗震措施严格,没道理;3、框筒的抗震措施严格是为了许用高度比框剪结构更高。

关于框架核心筒结构与剪力墙结构的抗震措施有几点不解:
1、按新抗规60米以上~130米框架核心筒结构的筒体剪力墙抗震等级比相应框剪结构的剪力墙抗震等级高一级,有必要吗?
2、框筒的结构布置比框剪要求严格,且整体刚度更好,60-130米时反而要比框剪结构的抗震措施严格,没道理;
3、框筒的抗震措施严格是为了许用高度比框剪结构更高。
免费打赏
liuenyu22
2010年12月30日 16:22:45
2楼
筒体吸收大部分剪力,重要性大过剪力墙,所以提高
回复
baggio879
2010年12月30日 16:54:59
3楼
楼上说的有道理
回复
doctorwang618
2011年01月05日 16:50:19
4楼
大开洞,平面内刚度小.我理解.