带有漏电保护功能的断路器疑问!
cosmogony
cosmogony Lv.2
2006年03月08日 10:02:23
来自于断路器
只看楼主

断路器(multi9 C45AD )和漏电保护器(multi9 vigi C45) 连接在一起,作为控制线路的主控开关,如果断路器跳闸一般是基于什么原因?

断路器(multi9 C45AD )和漏电保护器(multi9 vigi C45) 连接在一起,作为控制线路的主控开关,如果断路器跳闸一般是基于什么原因?
免费打赏
cpwww
2006年03月08日 10:49:05
2楼
1,漏电流大于漏电保护允许最大泄漏电流
2,过电流保护,设备出现短路或的负载增大
回复
cosmogony
2006年03月08日 11:28:18
3楼
假如在如下系统中:

1、在三相四线制中,三相火线接压缩机交流接触器,其中一相火线与零线接交流接触器的控制回路;
2、再单引入一个火线,共用零线,给照明供电;
3、这里用的三相、单相断路器均是带有漏电保护功能;

那么这种情况下断路器总是跳闸是什么原因?跳闸的经过是这样,单合上任何一路断路器均不跳闸,当两个全部合上,则跳开。
回复
yanwuqing
2006年03月08日 21:15:07
4楼
漏电断路器的工作原理是在电流不平衡的情况下,断开电路,这里的电流不平衡是指流过断路器的电流不平衡,你如果单独使用了三相断路器的一相火线与另外一根零线组成照明电路,是其流过断路器的电流不平衡,是会跳闸的。
回复
fuzzy0925
2006年04月05日 10:25:21
5楼
同意楼上的
回复
tangjayi
2006年04月09日 10:52:09
6楼
同意楼上的
回复

相关推荐

APP内打开